Consumo UPS OnLine da 6000 VA
Gentili,
vorrei montare a casa mia un UPS Linear Plus RM 6000 VA con conversione OnLine ...avrei preferito un line interactive ma questo mi e stato dato per un debito. Vorrei capire pero prima di montarlo... visto che (se ho capito) questo UPS converte tutta la corrente 24/24, quale potrebbe essere la percentuale di perdita nella conversione ? In quanti kW si traduce 6000 VA ? E l'ultima ... se il consumo della casa e maggiore della portata del UPS come si comporta il UPS ? ...insomma che succede se consumo di piu di quello che mi puo dare ? [OT] se serve a qualcuno e ne ha un line interactive di simile portata, possiamo parlarne [/OT] Grazie a tutti per l'aiuto Denis |
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 4763
|
La potenza massima che puoi attaccargli dovrebbe essere intorno ai 5,8Kw ma dipende dal CosPhi degli utilizzatori .. Se assorbi di più va in protezione e ti fa un blackout