Salve a tutti,
avrei bisogno di aiuto per la corretta interpretazione del risultato del monitoraggio del mio Eaton PW5115 1000VA. Ho effettuato due screen che allego di seguito: è normale che il Load Level sia 0% e che il percorso della corrente sia quello raffigurato nella sezione "Synoptic"? (grazie) |
|
|
|
|
#2 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Se segna 0% probabilmente hai collegato i carichi sulla presa (o una delle prese) non di backup ma solo "protetta". Se stacchi la corrente quindi si spegne tutto.
|
|
|
|