Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > Scienza e tecnica

OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud europeo tra sovranità, IA e quantum
OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud europeo tra sovranità, IA e quantum
Abbiamo partecipato all'OVHcloud Summit 2025, conferenza annuale in cui l'azienda francese presenta le sue ultime novità. Abbiamo parlato di cloud pubblico e privato, d'intelligenza artificiale, di computer quantistici e di sovranità. Che forse, però, dovremmo chiamare solo "sicurezza"
Un mostro da MSI: QD-OLED WQHD a 500 Hz con AI Care e DisplayPort 2.1a
Un mostro da MSI: QD-OLED WQHD a 500 Hz con AI Care e DisplayPort 2.1a
Abbiamo potuto mettere le mani in anteprima sul nuovo monitor MSI dedicato ai giocatori: un mostro che adotta un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 500 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GtG
DJI Neo 2 in prova: il drone da 160 grammi guadagna il gimbal e molto altro
DJI Neo 2 in prova: il drone da 160 grammi guadagna il gimbal e molto altro
DJI aggiorna la sua linea di droni ultraleggeri con Neo 2, un quadricottero da 160 grammi che mantiene la compattezza del predecessore ma introduce una stabilizzazione meccanica a due assi, sensori omnidirezionali e un sistema LiDAR
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 09-11-2012, 20:06   #1
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
generatore flyback televisore CRT e messa a terra

ciao a tutti è da tanto tempo che non posto qua spero che vi ricordiate di me xD
comunque oggi sperimentavo un po' di alta tensione con i trasformatorini che ci sono dentro alle tv con il tubo catodico sullo schema c è anche un collegamento a terra che serve per non danneggiare l alimentatore infatti mi è gia successo che i display si accendevano e spegnevano però in questo caso ne uso uno normale (NON SWITCHING) stabilizzato
questo collegamento l ho collegato sul termosifone ma ho paura che qualcuno sotto ci rimanga attaccato quindi vi volevo domandare se è obbligatoria la terra o danneggio seriamente l ali?
PS: il collegamento a terra sarebbe il negativo dell alta tensione (circa 8kV)
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 20:42   #2
cristiano c.
Junior Member
 
Iscritto dal: Jun 2007
Città: anzio
Messaggi: 1
come al termosifone?
cristiano c. è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 20:53   #3
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
il termosifone si può usare come messa a terra ma da quanto ho capito è ILLEGALE quindi volevo sapere se è obbligatorio fare quel collegamento
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 21:21   #4
xenom
Senior Member
 
L'Avatar di xenom
 
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
non ho capito un ciccio di quello che hai fatto

ma capisco già che stai facendo cazzate, quindi ferma tutto, stacca la spina e spiega nel dettaglio

edit: è già passato al lato oscuro dell'elettricità.. ahah mi spacca mi sembra di vedere me 10 anni fa

come lo stai alimentando questo povero flyback?
xenom è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 21:25   #5
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
asp asp caro xenom piano piano sto salendo di livello xD queste lo so... sono grandi cazzate però per passare un po' il tempo xD
allora il secondario del flyback cioè quello dell alta tensione ha due poli uno negativo ed uno positivo quello negativo va collegato a terra quindi l ho avvolto al termosifone però è illegale (ci manca solo che la vecchietta ci rimanga attaccata) allora mi domandavo cosa succedesse se tolgo la terra
ora hai capito un po' di + ?
spero di non prendere mai scosse da sto coso gia quelle da 500uF e 150V hanno fatto un male cane xD
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 21:28   #6
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
eh si piano piano si sale xenom xD comunque per ora con un ali da 3A e 12V per ora non posso usare quello da lab siccome sto restaurando il lab
parlare con te è sempre un onore xenom xD
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass

Ultima modifica di Chry2000 : 09-11-2012 alle 21:34.
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 22:09   #7
edosav
Member
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 60
Quote:
Originariamente inviato da Chry2000 Guarda i messaggi
il termosifone si può usare come messa a terra ma da quanto ho capito è ILLEGALE quindi volevo sapere se è obbligatorio fare quel collegamento
Più che illegale rischi di ammazzare qualcuno tanto per chiarire
edosav è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-11-2012, 22:10   #8
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
ma di sicuro ammazzare no forse solo se ha il pacemaker sono 8000V ma con baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassimo amperaggio ! le veccheitte però sono + a rischio xD
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 08:40   #9
Doraneko
Senior Member
 
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 4255
Quote:
Originariamente inviato da Chry2000 Guarda i messaggi
sono grandi cazzate però per passare un po' il tempo xD
Comprati Oblivion e Skyrim per PC e fai più roba che puoi,vedi che 300 ore le occupi tranquillamente...e rischiando di meno.Quando li hai finiti torna qua che ti consigliamo qualche altro gioco o passatempo.
Doraneko è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 09:11   #10
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
naaaa roba per pc è troppo virtuale
l alta tensione è + figa FINCHÈ non ci si fa male
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 09:15   #11
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
però sia ben chiaro che non uso il calorifero come messa a terra per la casa! la uso solo per questo flyback e quindi non vorrei che se la vecchia di sotto tocchi il calorifero e si prende la scossa perchè loro sanno gia dove venire a bussare
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 14:46   #12
cicciopasticcio1
Junior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 22
Hai usato come neutro per un terminale d'alta tensione il termosifone.

Quando tu chiami quella "terra", intendi in realtà il neutro.
La differenza è che nella messa a terra potrebbe scorrerci corrente nel caso, nella maggior parte dei casi remoto, di malfunzionamento, e questo desta comunque preoccupazione.

Nel tuo caso nel termosifone sta scorrendo corrente ad alta tensione.

Fossi un tuo coinquilino sarei seriamente preoccupato.
cicciopasticcio1 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 14:53   #13
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
è per questo che non lo collego al termosifone!!!!! per ora intanto lo alimento con una batteria da 12V senza il collegamento sul calorifero e funziona bene ma se uso un alimentatore credo che non vada bene perchè ci sono troppi disturbie ad esempio mi si accendevano e spegnevano i display dell ali da banco!
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 15:06   #14
edosav
Member
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 60
Quote:
Originariamente inviato da Chry2000 Guarda i messaggi
ma di sicuro ammazzare no forse solo se ha il pacemaker sono 8000V ma con baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassimo amperaggio ! le veccheitte però sono + a rischio xD
Rischi di ammazzare si... conta che la gran parte del rischio lo fa il percorso della corrente che ovviamente tu non puoi prevedere ma non è così impossibile che la vecchietta si appoggi ad un suo calorifero mentre sta tenendo la mano sinistra sulla lavatrice e a quel punto saresti in un mare di guai...
edosav è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 15:15   #15
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
di sicuro tutti i torti non ce gli hai! ma è un po' strano che ammazzo una vecchietta con un trasfo di riga molto piccolo e ripeto con bassisimo amperaggio
però come dici te TUTTO È POSSIBILE
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 15:42   #16
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
eccolo qua al lavoro
http://www.youtube.com/watch?v=4bOdW...ature=youtu.be
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 17:03   #17
cristiano c.
Junior Member
 
Iscritto dal: Jun 2007
Città: anzio
Messaggi: 1
tutto sto casino per accendere una candela?
cristiano c. è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-11-2012, 17:06   #18
Chry2000
Member
 
L'Avatar di Chry2000
 
Iscritto dal: Jul 2011
Città: genova
Messaggi: 102
ahahahahaha non so che altri esperimenti fareeeeee di sicuro xenom conoscendolo ne saprà taaaantiiii xDDDDDDDDDDDDDDDDD
__________________
Onore a Dio Valvola
il mio gruppo "solo elettronica" http://www.facebook.com/groups/203846363075790/
il mio account di youtube http://www.youtube.com/user/christianmegabass
Chry2000 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-11-2012, 12:47   #19
xenom
Senior Member
 
L'Avatar di xenom
 
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
ma quella è robetta

http://www.youtube.com/watch?v=VnnzO_tnAJI

parliamone

...ma perché lo sto incitando?


allora parlando seriamente, quello che vuoi fare è pericoloso (anche se in modo praticamente nullo perché starai lavorando in bassa potenza fortunatamente, l'aggeggio che ho postato io invece è letale), ma ti capisco perchè anch'io ho cominciato quasi subito (14-15 anni) a buttarmi su HV e condensatori

però ero prudentissimo e ben conscio del rischio.
Ti sconsiglio vivamente di salire con le potenze finché non sei pienamente conscio e a conoscenza del funzionamento di questi affari.


Ad ogni modo, il secondario non serve che lo colleghi ad alcun che, semplicemente avvicini i terminali (A CIRCUITO SPENTO) e quando accendi il tutto se la tensione è sufficiente partirà l'arco.

NOTA PER ZIOSILVIO: Per quanto mi riguarda la discussione può rimanere aperta, finché non saltano fuori schemi non c'è pericolo che la discussione shifti in negativo... anzi è utile fare formazione a chry prima che si faccia esplodere

non gli si può certo negare la sperimentazione, alla fine finché rimane su potenze basse il rischio è minimo. se sta costruendo una cosa come quella postata nel primo video il rischio è praticamente nullo.


PS: comincia a informarti anche sul rischio UV, ozono e disturbi EMI, tutte cose che probabilmente non conosci e visto il campo di applicazione sarebbe meglio che conoscessi
xenom è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-11-2012, 12:56   #20
xenom
Senior Member
 
L'Avatar di xenom
 
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
L'alta tensione è molto bella e interessante se ben conosciuta...
questo è il mio generatore HV da 40 kV a 400W circa di arco:


online photo storage


non chiedermi info né schema, ci arriverai fra 3-4 anni com'è giusto che sia

ora ho in mente di potenziarlo voglio arrivare a 800W
xenom è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud europeo tra sovranità, IA e quantum OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud...
Un mostro da MSI: QD-OLED WQHD a 500 Hz con AI Care e DisplayPort 2.1a Un mostro da MSI: QD-OLED WQHD a 500 Hz con AI C...
DJI Neo 2 in prova: il drone da 160 grammi guadagna il gimbal e molto altro DJI Neo 2 in prova: il drone da 160 grammi guada...
L'IA "seria" di Appian è diversa: inserita nei processi e rispetta dati e persone L'IA "seria" di Appian è divers...
Polestar 3 Performance, test drive: comodità e potenza possono convivere Polestar 3 Performance, test drive: comodit&agra...
AWS Transform si evolve: agenti IA per m...
I social network hanno stancato gli ital...
Star Citizen supera i 900 milioni di dol...
Netflix ha eliminato la funzione Cast pe...
L'IA è una bolla e scoppier&agrav...
Un rapporto collega i data center di Ama...
Troppa concorrenza per Cherry (quella de...
Entro il 2035 la Cina vuole costruire de...
Tineco in super sconto: ultimo giorno di...
La Cina creerà una costellazione ...
I veicoli elettrici emettono radiazioni ...
Stai per acquistare una PS5? Attento al ...
iPhone 17 Pro Max finalmente disponibile...
Apple, Sony, Bose, Beats, Sennheiser, CM...
Arriva il Raspberry Pi 5 da 1 GB, ma por...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 02:18.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v