La caldaia scalda i termosifoni se apro l'acqua calda
Salve a tutti, ho una caldaia che in pratica quando apro un rubinetto dell'acqua calda, anziché scaldare l'acqua corrente, scalda quella del circuito di riscaldamento. Ho provato a resettarla, a spegnerla e riaccenderla più volte, a staccare la corrente per un po, ma non ne vuole sapere. Cosa potrebbe essere? Grazie e saluti
__________________
ASUS X53SV-SX239V (Intel Core i7 2630QM, Nvidia GeForce GT540M 1GB, RAM 2x8GB 1600MHz DDR3L Crucial, SSD Samsung 850 EVO 500GB) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Island of Sardinia Trattative: 32 Venditore 13 Acquirente
Messaggi: 3058
|
Quote:
Non fai prima a chiamare l'installatore o chi ti segue la manutenzione annuale (obbligatoria) almeno eviti di fare ulteriori pasticci??
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Se scaldano i termosifoni e il termostato ambiente è spento.....
allora probabilmente si è inchiodata la valvola estate/inverno. Occorre un tecnico/installatore per rimediare.
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2010
Messaggi: 1132
|
Allora, il problema si è verificato 3 o 4 volte nell'arco di anni, invece oggi si è proprio inchiodata. Il termostato ambiente non ce l'ho, gli unici termostati sono quelli dell'acqua e dei caloriferi che stanno stesso sul pannello frontale della caldaia. I led che indicano la temperatura dei caloriferi restano spenti, proprio come se i caloriferi fossero spenti mentre in realtà si scaldano.
__________________
ASUS X53SV-SX239V (Intel Core i7 2630QM, Nvidia GeForce GT540M 1GB, RAM 2x8GB 1600MHz DDR3L Crucial, SSD Samsung 850 EVO 500GB) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Messaggi: 1703
|
stesso problema tempo fa in primavera estate. il tecnico venne col compressore e gonfiò un pezzo li dentro (scusa ma non ricordo proprio) dicendo che se fosse successo più spesso il pezzo era da cambiare. Valvole e tutto era in ordine.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29245
|
Un vaso d'espansione?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Messaggi: 1703
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
no, il vaso di espansione serve per "contrastare" l'acqua quando aumenta di temperatura... quindi pressione.
Con il vaso BUCO o pieno avresti la pressione dell'acqua troppo alta, con conseguente apertura della valvola di sicurezza ( che ti fa uscire l'acqua da sotto la caldaia ) se supera i 3 bar.
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2010
Messaggi: 1132
|
Ieri è venuto il tecnico e ha detto che il problema è la valvola deviatrice, dice che il motore che la comanda è "spaccato"... vai a capire che vuol dire. Comunque il ricambio va ordinato e viene a costare sui 200 euro. Al momento l'ha sbloccata dando dei colpetti in prossimità del motore (proprio con cacciavite e martello...).
Inoltre, siccome la caldaia ha una decina di anni, nei quali si è comportata sempre egregiamente (solo una riparazione con sostituzione del flussostato), mi ha consigliato tuttavia di cambiarla perché, a detta sua, è a fine ciclo di vita e quindi la probabilità di rottura anche degli altri pezzi comincia a crescere.
__________________
ASUS X53SV-SX239V (Intel Core i7 2630QM, Nvidia GeForce GT540M 1GB, RAM 2x8GB 1600MHz DDR3L Crucial, SSD Samsung 850 EVO 500GB) Ultima modifica di demy74 : 25-04-2012 alle 10:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Era proprio la valvola estate/inverno...
si, è piuttosto cara se deve cambiarla per intero ( valvola + monorino elettrico + manodopera ). ![]() La vita media di una caldaia è di 10 anni, tuttavia in genere si tiene fin che campa per sfruttarla al massimo. Se è una caldaia a basamento la terrei ancora... dopotutto sono componenti in ghisa ed è in buona parte meccanica. Se è un modello appeso, prenderei in considerazione la sostituzione.
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 Ultima modifica di ufomito : 25-04-2012 alle 10:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2010
Messaggi: 1132
|
La caldaia è a muro, è una Chaffoteaux & Maury Elexia.
__________________
ASUS X53SV-SX239V (Intel Core i7 2630QM, Nvidia GeForce GT540M 1GB, RAM 2x8GB 1600MHz DDR3L Crucial, SSD Samsung 850 EVO 500GB) Ultima modifica di demy74 : 25-04-2012 alle 11:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29245
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Le caldaie andrebbero cambiate ogni 10 anni, ma non lo fa praticamente nessuno se non necessario...
Adirittura ci sono in circolazione caldaie a basamento con più di 20/25 anni ![]()
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |