Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Altre Discussioni > Amministrazione e Configurazione Server

HP OmniBook 3 con Snapdragon X: autonomia da record nella fascia d段ngresso
HP OmniBook 3 con Snapdragon X: autonomia da record nella fascia d段ngresso
Lo Snapdragon X arriva nella fascia d段ngresso con HP OmniBook 3: oltre 17 ore di autonomia, una tastiera comoda e porte ben distribuite, ma anche 8 GB di RAM saldata, una GPU modesta e i compromessi di Windows su ARM. Vediamo a chi si rivolge questo notebook da 14 pollici e se il prezzo � giustificato
Nuova Dacia Spring, del modello precedente resta solo il nome: più grande, più efficiente e ora prodotta in Europa
Nuova Dacia Spring, del modello precedente resta solo il nome: più grande, più efficiente e ora prodotta in Europa
La seconda generazione della citycar elettrica di Dacia passa alla piattaforma RGEV small di Renault Group, cresce di 15 cm in lunghezza e 18 cm in larghezza, adotta un motore da 80 CV e una batteria LFP da 27,5 kWh per 250 km WLTP. Prezzi da 17.900 euro, produzione a Novo Mesto in Slovenia.
BOOX Picco: l'ebook reader minuscolo è una genialata, e si può attaccare allo smartphone
BOOX Picco: l'ebook reader minuscolo è una genialata, e si può attaccare allo smartphone
BOOX ha portato sul mercato Picco, un e-reader da 3,97 pollici che pesa 58 grammi e si aggancia al retro dello smartphone con un anello magnetico. Lo abbiamo usato con Pixel 11 Pro XL e iPhone 18 Pro per capire se un formato cos� ridotto regga la prova della lettura quotidiana
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 17-12-2009, 12:03   #1
+Benito+
Senior Member
 
L'Avatar di +Benito+
 
Iscritto dal: Feb 2002
Messaggi: 7129
Dissipazione armadio rack

A volte mi capita che in lavori di cui i occupo ci sia un centro stella o un ced, in cui sono volte disegnati a volte no gli ingombri degli armadi.
Spesso non � possibile ottenere informazioni certe sull'hardware. Dovendo progettare il sistema di raffreddamento, mi capita di essere in difficolt�.
Con hardware recente, un armadio quanto pu� consumare e di conseguenza dissipare?
+Benito+ � offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-12-2009, 23:05   #2
70Faramir
Senior Member
 
L'Avatar di 70Faramir
 
Iscritto dal: Jan 2001
Citt�: Sharepoint World
Messaggi: 1345
Purtroppo con l'hardware moderno, non � molto semplice stabilire a priori il consumo di un rack.. � infatti molto diverso il consumo ed il calore sviluppato se a riempire il rack sono degli enclosure blade pieni oppure tanti dl380 ad esempio...

Ogni analisi � veramente un mondo a s� stante e, controllare consumi e calore direttamente ti permette di effettuare calcoli per dimensionare i chiller in maniera corretta visto che sottodimensionarli pu� veramente causare problemi...
70Faramir � offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-12-2009, 23:19   #3
+Benito+
Senior Member
 
L'Avatar di +Benito+
 
Iscritto dal: Feb 2002
Messaggi: 7129
Il problema � che nessuno sa cosa ci andr� dentro. Stimando gli ingombri di solito ipotizzo delle potenze dell'ordine dei 2,5 KW ad armadio considerando che ci saranno quelli da 5 e quelli da mezzo con la rete.
Non � nemmeno dato sapere che cavolo ci fanno dentro, se centralizzano la rete virtualizzando tutto, oppure se fanno solo storage con potenze di calcolo ridicole, oppure se li usano anche per elaborazione dati delle macchine di diagnostica (non credo questo, di solito TAC e simili hanno il loro hardware completamente dedicato) etc.
C'� anche da dire che dimensiono a 25ーC quindi c'� margine anche su quello visto che le apparecchiature non dovrebbero avere problemi fino a 35ー.
E' una battaglia...
+Benito+ � offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-12-2009, 00:14   #4
riaw
Senior Member
 
L'Avatar di riaw
 
Iscritto dal: Sep 2000
Citt�: lodi-crema-milano.
Messaggi: 12358
Quote:
Originariamente inviato da +Benito+ Guarda i messaggi
Il problema � che nessuno sa cosa ci andr� dentro. Stimando gli ingombri di solito ipotizzo delle potenze dell'ordine dei 2,5 KW ad armadio considerando che ci saranno quelli da 5 e quelli da mezzo con la rete.
Non � nemmeno dato sapere che cavolo ci fanno dentro, se centralizzano la rete virtualizzando tutto, oppure se fanno solo storage con potenze di calcolo ridicole, oppure se li usano anche per elaborazione dati delle macchine di diagnostica (non credo questo, di solito TAC e simili hanno il loro hardware completamente dedicato) etc.
C'� anche da dire che dimensiono a 25ーC quindi c'� margine anche su quello visto che le apparecchiature non dovrebbero avere problemi fino a 35ー.
E' una battaglia...
no, non � una battaglia, � un mestiere ben preciso
quello che stai facendo, purtroppo, porta ad avere una sala ced estremamente calda in alcuni punti ed estremamente fredda in altri. Fare una media purtroppo nel tuo caso � partire con il piede sbagliato. Sarebbe accettabile in una sala che contiene apparati tutti uguali (o, perlomeno, dello stesso tipo, tutti apparati di rete, tutti server, ecc.ecc.) ma in una sala con apparati misti porta a problemi non banali.
Tieni inoltre presente che i server lavorano bene con temperature inferiori ai 25 (in media dai 20 ai 23) e anche se sul datasheet c'� scritto 35 nella realt� un server con una temperatura ambiente di 35 lavora con le ventole al massimo e comunque al limite delle sue capacit� di raffreddamento.
Mi piacerebbe molto andare avanti a discutere delle diverse tipologie di sistemi di raffreddamento e del calcolo delle loro potenze, ma per poter parlare in maniera seria di questo argomento servirebbe dedicarli un forum...
__________________
La teoria � quando si sa tutto e niente funziona. La pratica � quando tutto funziona e nessuno sa il perch�. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'� niente che funzioni... e nessuno sa il perch�!
riaw � offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-12-2009, 08:11   #5
+Benito+
Senior Member
 
L'Avatar di +Benito+
 
Iscritto dal: Feb 2002
Messaggi: 7129
Allora, la tipologia che preferisco, quando si pu� fare, � con madata aria a dislocamento con diffusori ogni due-tre metri che creano un'onda fredda sul pavimento, e griglie di ripresa aria sopra gli armadi, in modo da non avere sacche di caldo. Adesso, per esempio, mi capita una saletta dove vogliono mettere dei fnacoil ad armadio che riprensono da sopra e mandano davanti, ma inizia a diventare difficile perch� occupano in pianta 2 metri x 0,6 metri e metterne 4 in una saletta che � qualcosa come 6x4 diventa un problema.
+Benito+ � offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


HP OmniBook 3 con Snapdragon X: autonomia da record nella fascia d段ngresso HP OmniBook 3 con Snapdragon X: autonomia da rec...
Nuova Dacia Spring, del modello precedente resta solo il nome: più grande, più efficiente e ora prodotta in Europa Nuova Dacia Spring, del modello precedente resta...
BOOX Picco: l'ebook reader minuscolo è una genialata, e si può attaccare allo smartphone BOOX Picco: l'ebook reader minuscolo è un...
AMD EPYC Venice: dentro Zen 6, i SoC a 256 core e la sfida al costo della memoria AMD EPYC Venice: dentro Zen 6, i SoC a 256 core ...
HONOR Pad X9 Max recensione, schermo ultra large a meno di 400 euro HONOR Pad X9 Max recensione, schermo ultra large...
Expert RAW di Samsung cambia pelle: raff...
Black Friday Arlo: telecamere Wi-Fi per ...
Un solo script ha infettato Zoom e i sit...
Black Friday Amazon: cuffie Beats, Bose ...
SSD Samsung e SanDisk in offerta Amazon:...
Portworx porta le VM su Kubernetes con K...
POCO X8s a 329� con 8GB di RAM e 256GB d...
La Cina vuole cambiare il trasporto aere...
Ricerca scientifica, OpenAI estende l'ac...
Google Pixel, l'aggiornamento di novembr...
Pedopornografia creata con l棚A, segnala...
Microsoft 365 down, l誕llarme cloro di u...
Chiedere all'IA dei propri sintomi senza...
Hyundai IONIQ 5, nuovo abitacolo svelato...
Appena arrivata e gi� nei guai: la Toyot...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB � On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] � On
Il codice HTML � Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 15:29.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v