Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Software > Programmazione

 Recensione OPPO Find X10 Pro Max: un top di gamma completo con tre fotocamere da 200MP
Recensione OPPO Find X10 Pro Max: un top di gamma completo con tre fotocamere da 200MP
OPPO ha appena lanciato sul mercato la nuova serie Find X10, che ha come smartphone premium il Find X10 Pro Max, uno smartphone completo, che fa del comparto fotografico il suo vero punto di forza. Ma sono tante le novità, tra cui l'AI che adesso diventa agentica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questo nuovo smartphone.
WoW Forever provato: il MMORPG che la community chiedeva da anni è arrivato
WoW Forever provato: il MMORPG che la community chiedeva da anni è arrivato
Abbiamo provato la beta di World of Warcraft: Forever, il Classic+ di Blizzard in arrivo il 4 novembre: la nuova razza Skyborne restituisce la sensazione di un gioco nuovo, ma le zone storiche conservano la noia divertita di Classic. Classi ribilanciate, sciamani anche nell'Alleanza e un motore grafico che in 4K gira bene anche su una RTX 3070. Cosa cambia in Forever? La risposta nell'articolo
TCL P80 Ultra: con un display AMOLED opaco è una gioia per gli occhi e per le dita
TCL P80 Ultra: con un display AMOLED opaco è una gioia per gli occhi e per le dita
TCL P80 Ultra abbina per la prima volta un pannello AMOLED alla tecnologia NXTPAPER con finitura opaca, affiancandoci una fotocamera periscopica da 50 MP con zoom ottico 3x, il SoC Dimensity 7400 Elite e una batteria da 5.800 mAh. Nella prova sul campo emergono luminosità di picco molto elevata, comparto fotografico solido per la fascia di prezzo e autonomia nella media, a fronte di velocità di scrittura dello storage piuttosto contenute
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 11-05-2009, 08:00   #1
sottovento
Senior Member
 
L'Avatar di sottovento
 
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Texas
Messaggi: 1722
[Windows-Automazione] OPC e' morto?

Cari
e' da un po' che Microsoft ha cambiato le sue tecnologie, abbandonando COM.

La mia domanda e': che fine ha fatto OPC? Siccome devo realizzare uno scambio di dati fra un sistema di automazione ed uno di supervisione (il quale fa "girare" Windows) verrebbe spontaneo pensare di implementare un OPC server.

Prima di fare questo lavoro, pero', mi chiedo se non ci siano nuove tecnologie e standard "di fatto" che abbiano rimpiazzato OPC. In tal caso, potrei investire i miei sforzi in qualcosa che possa durare piu' a lungo....
__________________
In God we trust; all others bring data
sottovento è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-05-2009, 08:50   #2
gugoXX
Senior Member
 
L'Avatar di gugoXX
 
Iscritto dal: May 2004
Città: Londra (Torino)
Messaggi: 3692
Per risolvere problemi anaolghi negli ultimi 2 anni si sta facendo un gran parlare delle architetture SOA, Service Oriented Architecture

http://it.wikipedia.org/wiki/Service...d_architecture

In pratica un bakbone aziendale, chiamato BUS, di interconnessione tra tutti i servizi aziendali, tipicamente ridondante.
Ogni Server o modulo server espone le proprie funzionalita' sul BUS, e fa uso magari di altre richieste al BUS per poter risolvere ciascuno dei suoi compiti.

La tecnologia preferenziale di comunicazione sul BUS e' il WebService. Non sta scritto da nessuna parte che un SOA debba essere implementato solo e tutto su WebService, ma non ne ho mai visto uno che non lo fosse.

Tutti i client e tutti i server sono appesi e comunicano su questo BUS.
Possono esserci BUS di livello diverso (supervisore, controllo, backup, etc.).
Particolare attenzione e' volta all'autenticazione degli attori.

Cosa c'e' al di la di uno dei WebService non e' deciso. Ogni metodo potrebbe essere scritto con tecnologie diverse, su macchine diverse. Possibilmente sufficientemente semplice da poter essere in futuro riscritto sun una nuova tecnologia/linguaggio/macchina. Esponendo la stessa interfaccia non ci saranno problemi.

Uno dei vantaggi diversi per me che devo sviluppare offrendo e usando servizi su questa architettura e' che la gestione amministrativa e di management del BUS e' delegata al dipartimento infrastruttura e sistemistico dell'azienda. Per sua natura il BUS e' complesso ma ben delineato, ed esistono prodotti anche open-source per il suo controllo, come la suite ESB della IBM (che e' quella che viene usata da noi).

Da usarsi quando il contenuto informativo, l'autodescrizione e il controllo del processo sono piu' importanti delle performance.
__________________
Se pensi che il tuo codice sia troppo complesso da capire senza commenti, e' segno che molto probabilmente il tuo codice e' semplicemente mal scritto.
E se pensi di avere bisogno di un nuovo commento, significa che ti manca almeno un test.

Ultima modifica di gugoXX : 11-05-2009 alle 09:03.
gugoXX è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-05-2009, 10:09   #3
sottovento
Senior Member
 
L'Avatar di sottovento
 
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Texas
Messaggi: 1722
E' interessante, ma non ho ben capito una cosa: supponi che abbia una HMI fatta tramite uno SCADA (uno qualsiasi).

Uno dei vantaggi degli SCADA e' che si possono collegare a OPC server, magari implementati in PLC, ed ottenere la lista dei punti di I/O. Poi ovviamente si possono costruire i vari disegnini ed animazioni in accordo con i valori assunti da detti I/O.

La domanda: non sono esperto di SCADA, ma se volessi implementare una soluzione basandomi su quanto mi hai suggerito dovrei essere sicuro che lo SCADA in uso dal mio cliente sia in grado di accedere a questo tipo di servizi. Esistono SCADA che lo possono fare? (non sono un esperto di SCADA)

Ne sai qualcosa?

Grazie per le info
__________________
In God we trust; all others bring data
sottovento è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-05-2009, 10:45   #4
gugoXX
Senior Member
 
L'Avatar di gugoXX
 
Iscritto dal: May 2004
Città: Londra (Torino)
Messaggi: 3692
Quote:
Originariamente inviato da sottovento Guarda i messaggi
E' interessante, ma non ho ben capito una cosa: supponi che abbia una HMI fatta tramite uno SCADA (uno qualsiasi).

Uno dei vantaggi degli SCADA e' che si possono collegare a OPC server, magari implementati in PLC, ed ottenere la lista dei punti di I/O. Poi ovviamente si possono costruire i vari disegnini ed animazioni in accordo con i valori assunti da detti I/O.

La domanda: non sono esperto di SCADA, ma se volessi implementare una soluzione basandomi su quanto mi hai suggerito dovrei essere sicuro che lo SCADA in uso dal mio cliente sia in grado di accedere a questo tipo di servizi. Esistono SCADA che lo possono fare? (non sono un esperto di SCADA)

Ne sai qualcosa?

Grazie per le info
No, purtroppo non ne so nulla.
Occorrerebbe vedere se esistono dei moduli di interfaccia (ce ne sono gia' tanti, per tante tecnologie) in grado di convertire le chiamate verso lo standard WebService. Se non ne esistono, seppure dovrebbe essere sufficientemente semplice, non mi impelagherei in questa strada. Il convertitore rischierebbe di diventare un progetto a se stante piu' grande dell'utilizzatore.

Bisogna anche vedere la "fattiblita'". Non nel senso tencico che c'e' di sicuro, ma nel senso di requisiti. Immagino che i sistemi fisici da controllare abbiano esigenze real-time o quasi (near-real-time). Un'architettura basta su WebService non puo' garantire il real time.
Ma non perche' e' lenta in se. Magari se ben fatta puo' risultare piu' veloce di tante altre soluzioni, ma piuttosto perche' non ha le direttive di sincronizzazione di cui invece molti altri protocolli di rete sono dotati e di cui i processi near-real-time hanno bisogno.
__________________
Se pensi che il tuo codice sia troppo complesso da capire senza commenti, e' segno che molto probabilmente il tuo codice e' semplicemente mal scritto.
E se pensi di avere bisogno di un nuovo commento, significa che ti manca almeno un test.
gugoXX è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-05-2009, 14:03   #5
sottovento
Senior Member
 
L'Avatar di sottovento
 
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Texas
Messaggi: 1722
Beh, a questo punto conviene rimanere sul "classico" ed implementare qualcosa di simile ad un OPC server, visto che non esiste SCADA che non si interfacci a questo...

Ad ogni modo e' stato un discorso interessante, immagino che in futuro i PLC metteranno a disposizione i dati di processo in un sistema simile a quanto hai descritto. Sarebbe logico
__________________
In God we trust; all others bring data
sottovento è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


 Recensione OPPO Find X10 Pro Max: un top di gamma completo con tre fotocamere da 200MP Recensione OPPO Find X10 Pro Max: un top di gam...
WoW Forever provato: il MMORPG che la community chiedeva da anni è arrivato WoW Forever provato: il MMORPG che la community ...
TCL P80 Ultra: con un display AMOLED opaco è una gioia per gli occhi e per le dita TCL P80 Ultra: con un display AMOLED opaco &egra...
HUAWEI MatePad Air recensione: OLED opaco e tastiera dedicata per lavorare meglio HUAWEI MatePad Air recensione: OLED opaco e tast...
NVIDIA RTX Spark: il PC Windows on ARM costruito per l'IA agentica NVIDIA RTX Spark: il PC Windows on ARM costruito...
L'Air Force Research Laboratory ha utili...
L'ONU esprime preoccupazione per le oper...
OpenAI: GPT-6.1 Sol migra il COBOL all'8...
Cyberpunk 2077 porta le mod su console e...
Agenti di IA, per Akamai la sicurezza pa...
Non solo in Europa: Apple dovrà a...
iPhone Duo, il compromesso del display p...
Reolink OMVI 2i Ultra, la videocamera ib...
PowerToys 0.102: con un nuovo tool il mo...
Bose acquisisce Skullcandy per raggiunge...
I videogiochi di Star Wars dovranno sorp...
Cos'è Flint: l'AI locale per la programm...
Perplexity Computer ora gira offline sul...
LG lancia in Italia i nuovi laptop gram ...
Spotify dice addio ai vincoli di Android...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 20:34.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v