Dubbi riguardo il collegamento dispositivi all'ups
Ciao ragazzi,
ho un dubbio su come sfruttare al meglio i collegamenti al mio ups mod. Belkin Universal ups 800VA con 450Watts, "che credo non debba superare, giusto?" Allora l'ups è munito di 4 prese totali, di cui 3 sono dedicate alla protezione delle sovracorrenti e al backup della batteria, l'altra invece è solo per la protezione delle sovracorrenti. In più sono presenti due jack in/out per la rete telefonica/modem. Scontato che una delle 3 prese di backup batteria la dedicherò al collegamento del PC, come distribuisco per ordine di importanza gli altri dispositivi: 1)Monitor; 2) n. 2 hd esterni 500/350gb; 3) modem; 4) hub x modem; 5) Sist. Audio 2 artop. + sub; 6)Stampante e lampada alogena? Posso usare una scarpetta o più di una? e a quale/i presa/e collegarla/e? Lo so che l'ideale sarebbe procurarmi un doppio ups magari con più input, maper il momento devo ottimizzare questo che ho al meglio. Grazie confido in un vostro prezioso consiglio. Ciao a tutti |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 4763
|
Se il tuo UPS è solo da 450W (ma a me sembrava che 800va fossero 550-600W), col PC e il Monitor rischi gia di essere fuori nel momento di maggior richiesta energetica del PC o del monitor, figuriamoci attaccandoci il resto
![]() Che PC hai e che monitor hai tanto per cominciare ? ![]() Poi CMQ io farei cosi: Backup Batteria 1) PC 2) Monitor 3) HD esterni + Modem + Hub Protezione sovraccorrenti Dovresti innanzitutto guardare che potenza massima puo reggere poi a seconda io ci metterei il sistema piu costoso se non ce la fa a reggere i due carichi, altrimenti entrambi. La lampada alogena la lascerei proprio fuori ![]() Quote:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Iscritto dal: Jan 2008
Messaggi: 41
|
Innanzitutto grazie per la risposta Apocalysse, il mio pc è dual Core Due duo 6400 2.13Ghz (Win xp pro sp3), l'alimentatore è questo: http://www.thermaltake.com/product/P...103/w0103.asp; il monitor è questo: http://www.samsung.com/it/consumer/d...LS22MEWSFV/EDC. Questo invece è il mio ups: http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...55251.Riguardo lo sviluppo di potenza (450 Watts) è quello indicto sul manuale e sulla scatola stessa poi non so anche a me pare sia sproporzionato rispetto agli 800VA.
La classifica delle priorità dei collegamenti la condivido, ma dispongo così: 3 prese backup batteria e protezione elettrica rispèettivamente, PC, Monitor, le due rimanenti di cui solo una con backup batteria, come le ottimizzo avendo fuori 2 hd, modem e hub? Sono quindi 4 prese dovrei fare due su una e e due sull'altra come mi suggerisci accoppiarle? Ciao |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 4763
|
Quote:
Se è cosi veramente non ce la fai mica con tutta la roba IMHO Il Monitor consuma 55w, ti rimangono 395w, i due HD esterni consumeranno 13w l'uno e sono altri 26w, e rimangono 369w modem e hub facciamo 9w per fare i conti pari ed hai 360w che sarebbe il consumo massimo del PC che dovresti collegarci. Ora è vero che il consumo indicato dei dispositaivi è quello massimo (quindi nel loro caso peggiore), però non è bello operare col rischio di mandare in protezione l'UPS ! Quote:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Member
Iscritto dal: Jan 2008
Messaggi: 41
|
Grazie ancora per gli utili consigli,
ho collegato Pc, Monitor e i 2 hd (questi su una ciavatta), alle tre prese backup batteria e modem e hub (altra ciavattina) alla quarta presa che è solo per la protezione elettrica, se i watt che hai calcolato sono giusti ho un carico di 440 w circa va bene o dovrei tenermi sotto. Come faccio a calcolare i watt del pc? Ciao Apocalysse. |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|