Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > Scienza e tecnica

MSI PRO MAX EDGE AI+, Ryzen AI Max+ 395 e 128 GB per far girare in locale anche i modelli più grandi
MSI PRO MAX EDGE AI+, Ryzen AI Max+ 395 e 128 GB per far girare in locale anche i modelli più grandi
Abbiamo provato MSI PRO MAX EDGE AI+, un mini-PC professionale progettato per eseguire modelli di intelligenza artificiale in locale, senza dipendere dal cloud. Il sistema abbina il processore AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB di memoria unificata e un telaio in alluminio da appena 4 litri, con l'obiettivo di offrire capacità di elaborazione elevate in un formato compatto.
Recensione vivo X500 Pro Max: la fotografia mobile ha un nuovo protagonista
Recensione vivo X500 Pro Max: la fotografia mobile ha un nuovo protagonista
Il nuovo top di gamma vivo punta su un comparto fotografico particolarmente articolato, con un teleobiettivo da 200 megapixel e teleconvertitori esterni capaci di arrivare a 400 mm equivalenti. Lo abbiamo provato a Tenerife, mettendo alla prova fotocamere, prestazioni, autonomia e accessori. Ecco come si è comportato.
WoW Forever: la beta è stato uno dei momenti più alti della storia dei videogiochi, e non si ripeterà
WoW Forever: la beta è stato uno dei momenti più alti della storia dei videogiochi, e non si ripeterà
Un mondo affollato e vivo, personaggi destinati a sparire a fine test e nessuno a inseguire l'oggetto giusto. Beta e stress test di World of Warcraft: Forever hanno fatto emergere un roleplay spontaneo, tra danze a Goldshire e code ordinate ai PNG
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 20-09-2006, 13:40   #1
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
Cavo adatto ai KW

Mi hanno suggerito di postare qui in merito a questo problema
http://www.hwupgrade.it/forum/showth...9#post13896199

potete dirmi che cavo si deve utilizzare per poter usare 60Kw con 200 m di distanza dal contatore.

sono ignorante in materia mi serve solo sapere il tipo di cavo ... il diametro intendo
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 13:42   #2
xenom
Senior Member
 
L'Avatar di xenom
 
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2365
Quote:
Originariamente inviato da GiacoXp
Mi hanno suggerito di postare qui in merito a questo problema
http://www.hwupgrade.it/forum/showth...9#post13896199

potete dirmi che cavo si deve utilizzare per poter usare 60Kw con 200 m di distanza dal contatore.

sono ignorante in materia mi serve solo sapere il tipo di cavo ... il diametro intendo
A che tensione? 220? trifase?
xenom è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 13:45   #3
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
380
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 13:53   #4
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
esiste una formula per il calcolo !

Ieri c'è stato un tizio dovrebbe essere un tecnico di quelli eletrotecnici che fanno le messe a punto degli impianti superiori ai 12 kw.
Lui ha suggerito che per una potenza di 60Kw trifase di allacciarsi con i cavi normali piccoli contenenti le tre fasi e il neutro . Parlando con il mio elettricista invece lui ha detto che per tale richiesta servono le corde quelle per le potenze grosse per un totale di 60 mm di diametro.

sono un po ignorante in materia
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 14:21   #5
NeroCupo
Senior Member
 
L'Avatar di NeroCupo
 
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Finalmente al di fuori del 'bel paese'
Messaggi: 860
Ci sono comunque in gioco correnti superiori ai 100 amperes, quindi, per avere una caduta di tensione accettabile, devi necessariamente usare per quelle distanze cavi molto massicci, senza dimenticare che anche la presa da cui prelevi la corrente deve essere adatta.
NeroCupo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 19:06   #6
p.NiGhTmArE
Bannato
 
L'Avatar di p.NiGhTmArE
 
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Curno (BG) - Italia Suvvettino: Toyota LJ70 Fuoristrada: Unimog 404 Status attuale: Evaristo Messaggi Off Topic: ∞
Messaggi: 1155
150 A, il rame regge 6 A/mm2, quindi un cavo da 25 mm2 dovrebbe andare bene
p.NiGhTmArE è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 19:09   #7
Northern Antarctica
Senior Member
 
L'Avatar di Northern Antarctica
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
ti ho risposto in Scuola e Lavoro
__________________
Northern Antarctica è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 20:20   #8
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
Quote:
Originariamente inviato da p.NiGhTmArE
150 A, il rame regge 6 A/mm2, quindi un cavo da 25 mm2 dovrebbe andare bene
Il mio elettricista ha suggerito un cavo di 60 mm2

quale è dei due il piu sicuro e che succede se si usa uno o l'altro

quello da te indicato dovrebbe essere un filo contenente i 4 cavi (3fase e un neutro) giusto ?
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 20:22   #9
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
Quote:
Originariamente inviato da Northern Antarctica
ti ho risposto in Scuola e Lavoro
si ho letto ma non ci ho capito molto è troppo tecnico a me serve sapere solo che cavo è consigliato per

60 kw = 157A
distanza 200 m dal contatore

sarebbero gradite le formule o i ragionamenti x il calcolo in modo che possa capire la logica con cui si effettuano questo tipo di calcoli
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 20:42   #10
p.NiGhTmArE
Bannato
 
L'Avatar di p.NiGhTmArE
 
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Curno (BG) - Italia Suvvettino: Toyota LJ70 Fuoristrada: Unimog 404 Status attuale: Evaristo Messaggi Off Topic: ∞
Messaggi: 1155
beh più grosso è meglio è in ogni caso, ovviamente più grosso è un cavo più sarà scomodo da utilizzare. (25 mm2 per filo intendo)
60 mm2 mi sembrano eccessivi, vanno bene giusto per i cavi delle batterie in auto
p.NiGhTmArE è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 20:44   #11
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
io intendo 60 x tutti e 4 i fili ( 3 fasi e neutro=) non 60 x ogni filo quindi il tuo 25 andrebbe moltipilcato x 4 giusto ?
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 20:51   #12
p.NiGhTmArE
Bannato
 
L'Avatar di p.NiGhTmArE
 
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Curno (BG) - Italia Suvvettino: Toyota LJ70 Fuoristrada: Unimog 404 Status attuale: Evaristo Messaggi Off Topic: ∞
Messaggi: 1155
esatto. calcola però che di impianti in alternata non ne so assolutamente niente
presumo che quello che so di impianti in continua si applichi anche a quelli in alternata, almeno per quanto riguarda il dimensionamento dei conduttori.
p.NiGhTmArE è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 21:31   #13
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
quello che non capisco della tua precedente affermazione è se tu intendi 25mm x ognuno dei 4 fili o tutti asssieme fanno una sezione di 25mm2
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 20-09-2006, 22:58   #14
Northern Antarctica
Senior Member
 
L'Avatar di Northern Antarctica
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
Quote:
Originariamente inviato da GiacoXp
si ho letto ma non ci ho capito molto è troppo tecnico a me serve sapere solo che cavo è consigliato per

60 kw = 157A
distanza 200 m dal contatore

sarebbero gradite le formule o i ragionamenti x il calcolo in modo che possa capire la logica con cui si effettuano questo tipo di calcoli
Ok, ci provo in maniera semplice

Supponiamo che il carico da 60 kW abbia un fattore di potenza di 0.8, quindi la potenza apparente assorbita è 60 / 0.8 = 75 kVA. Supponiamo poi che si tratti di un carico generico: luce, elettrodomestici, macchinari vari e non di qualcosa di particolare, tipo un motore asincrono da 60 kW, altrimenti occorre fare altre verifiche.

La corrente è pari a 75000 VA / (400 V * sqrt(3)) = 108.3 A (per i calcoli uso il valore di 400 V e non 380 V, dato che oggi 400 V è quello che si usa).

Supponiamo poi che il cavo sia:

1) installato in una passerella non perforata (posa aerea)
2) da solo (senza altri cavi adiacenti)
3) ad una temperatura ambiente di 30°C
4) sia isolato in PVC.

In queste condizioni, un cavo tripolare da 25 mmq (la sezione è riferita alla singola fase) ha una portata di 101 A, uno da 35 mmq 126 A ed uno da 50 mmq 153 A.

Potremmo quindi scegliere un 35 mmq, ma occorre fare altre verifiche, in primo luogo la caduta di tensione. Supponiamo che la caduta di tensione max ammissibile sia del 4%; facendo i calcoli, con 35 mmq abbiamo un 4.98%, troppo elevata; con 50 mmq abbiamo invece 3.68% che è accettabile.

Queste sono le due verifiche fondamentali da fare: ce ne sarebbero da fare altre, ma posso dirti che la sezione del cavo non deve essere inferiore a 50 mmq. Probabilmente questa sezione va bene, potrei fare ulteriori verifiche (al sovraccarico ed al corto circuito), ma bisognerebbe sapere cosa c'è a monte del cavo.
__________________
Northern Antarctica è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 08:35   #15
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
devo dire che sei uno che ne sa parecchi in merito e ti diro che a monte c'è un negozio di estetica, uno di quelli dove ci sono dentro le lampade per l'abbronzatura ecc stando a quanto dice l'inquilino che dovrebbe entrare in quel locale (che non sono io) lui ha fatto richiesta al gestore elettricica x 60Kw il punto di allacciamento sara una cabina elettrica privata posta circa a 200m dal locale .

Il suo tecnico (che socondo me sbaglia ) ha detto che con un cavo da 25mm2 contentente tutte le fasi e il neutro basta ma io e mio padre lo abbiamo guradato un po perplessi inquanto abbaimo impianti che hanno anch'essi una richiesta simile e a noi hanno fatto posizionare le corde ossia 4 cavi da 25mm2 l'uno

---------------------------------------------------------

chiarimento

il cavo è composto da 4 fasi giusto ?

tu con la frase

"In queste condizioni, un cavo tripolare da 25 mmq (la sezione è riferita alla singola fase) ha una portata di 101 A,"

intendi che

25mmq x 4 (3fasi + neutro)
o
25mmq è gia la dimensione di tutti e 4 assieme ?

ti ringrazio per i chiarimenti se gentilissimo ...
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 08:41   #16
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
Altra domanda che differenza c'è tra

corde
e
cavi

ne ho sentito parlare dal mio elettricista ma non ho capito cosa intendesse

grazie
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 09:33   #17
Northern Antarctica
Senior Member
 
L'Avatar di Northern Antarctica
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
Quote:
Originariamente inviato da GiacoXp
devo dire che sei uno che ne sa parecchi in merito e ti diro che a monte c'è un negozio di estetica, uno di quelli dove ci sono dentro le lampade per l'abbronzatura ecc stando a quanto dice l'inquilino che dovrebbe entrare in quel locale (che non sono io) lui ha fatto richiesta al gestore elettricica x 60Kw il punto di allacciamento sara una cabina elettrica privata posta circa a 200m dal locale .

Il suo tecnico (che socondo me sbaglia ) ha detto che con un cavo da 25mm2 contentente tutte le fasi e il neutro basta ma io e mio padre lo abbiamo guradato un po perplessi inquanto abbaimo impianti che hanno anch'essi una richiesta simile e a noi hanno fatto posizionare le corde ossia 4 cavi da 25mm2 l'uno

---------------------------------------------------------

chiarimento

il cavo è composto da 4 fasi giusto ?

tu con la frase

"In queste condizioni, un cavo tripolare da 25 mmq (la sezione è riferita alla singola fase) ha una portata di 101 A,"

intendi che

25mmq x 4 (3fasi + neutro)
o
25mmq è gia la dimensione di tutti e 4 assieme ?

ti ringrazio per i chiarimenti se gentilissimo ...
Intendo 25 mmq x 4, la somma delle sezioni non si usa mai!

Nel tuo caso occorre un cavo a cinque conduttori: tre per le fasi, uno per il neutro, ed uno per il conduttore di protezione (ovvero la "terra", quello giallo/verde).
__________________
Northern Antarctica è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 09:34   #18
Northern Antarctica
Senior Member
 
L'Avatar di Northern Antarctica
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
Quote:
Originariamente inviato da GiacoXp
Altra domanda che differenza c'è tra

corde
e
cavi

ne ho sentito parlare dal mio elettricista ma non ho capito cosa intendesse

grazie
Il termine "corda" si usa in genere per i conduttori nudi (es. "corda di terra")
__________________
Northern Antarctica è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 11:42   #19
GiacoXp
Senior Member
 
L'Avatar di GiacoXp
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Brescia
Messaggi: 6574
ok
ora un'altra curiosità da proti dato che sei un esperto del settore

cosa succede se si fa un collegamento del genere per quella potenza e quella distanza con un cavo più piccolo da quello da te indicato non so 1mm o meno ?
__________________
GiacoXp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-09-2006, 13:09   #20
Northern Antarctica
Senior Member
 
L'Avatar di Northern Antarctica
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
Quote:
Originariamente inviato da GiacoXp
ok
ora un'altra curiosità da proti dato che sei un esperto del settore

cosa succede se si fa un collegamento del genere per quella potenza e quella distanza con un cavo più piccolo da quello da te indicato non so 1mm o meno ?
Riducendo la sezione in primo luogo aumenta la caduta di tensione: potresti avere, se essa raggiunge valori elevati, problemi su alcuni apparecchi (le lampade ad incandescenza diventano più fioche, addirittura i neon non potrebbero accendersi).

Se la si riduce ulteriormente, il cavo può surriscaldarsi e bruciarsi.

Per le sezioni, i cavi vengono venduti in sezioni standardizzate: non troverai mai cavi da 5, 17 o 32.3 mmq, ma solo sezioni di questa serie: 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300 - 400 - 630 - 800 - 1000
__________________
Northern Antarctica è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


MSI PRO MAX EDGE AI+, Ryzen AI Max+ 395 e 128 GB per far girare in locale anche i modelli più grandi MSI PRO MAX EDGE AI+, Ryzen AI Max+ 395 e 128 GB...
Recensione vivo X500 Pro Max: la fotografia mobile ha un nuovo protagonista Recensione vivo X500 Pro Max: la fotografia mobi...
WoW Forever: la beta è stato uno dei momenti più alti della storia dei videogiochi, e non si ripeterà WoW Forever: la beta è stato uno dei mome...
Oracle AI World 2026: in Europa prima la sovranità, poi la sicurezza e solo dopo l'IA Oracle AI World 2026: in Europa prima la sovrani...
DS N°7 E-Tense: il SUV premium made in Melfi che punta su autonomia e comfort DS N°7 E-Tense: il SUV premium made in Melfi...
Project Helix potrebbe abbandonare le Ex...
Galaxy Z Fold9 Ultra, fotocamere ferme a...
Hacker prendono di mira il plasma per le...
In&motion a EICMA 2026: l'airbag sma...
ChatGPT, 1,2 miliardi di utenti e un qui...
Il progetto ImmunoSafe dell'Universit&ag...
NVIDIA ai data center: i partner devono ...
L'intelligenza artificiale entra nei bra...
Un pannello e-ink può diventare un assis...
Il progetto open source che doveva liber...
iPhone 18 Pro Max a 1.599€ su Amazon in ...
Ultraviolette X-47 Venom: da EICMA la nu...
Pneumatici a prezzi stracciati su Amazon...
Mercato smartphone: fatturato record e +...
Anche Apple investe tanto nell'IA: +32% ...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 13:07.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v