Strumenti |
![]() |
#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 1800
|
info per cavo cat6 shielded
ho nel mio appartamente un cablatura di 7 punti rete con cavi cat6 (devo ancora verificarli, e se non lo sono l'elettricista viene cazziato) e fin qui tutto ok.
ora però ho deciso, se possibile, di cablare anche la cantina (piano -2, appartamento piano 3). la distanza non è un problema in quanto credo che con un 40-50metri massimo ci arrivo. la prima tratta (fino al piano -1) posso passarla nelle canaline del telefono, ma successivamente l'unica cosa che arriva al -2 è la corrente, dovrei fare quindi la rimanente tratta a fianco dei cavotti della 220 che vanno giu (tanti e grossi). è secondo voi possibile cablare in questo modo? mi basta un cavo shielded per stare sicuro o rischio comunque di avere prestazioni degradate? se avete anche qualche link per l'acquisto delle matasse sono benvenuti. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: Kandahar
Messaggi: 10794
|
Puoi usare anche i cat5e, la rete elettrica e il telefono non sono un problema.
Più che altro non è a norma, in caso di corto circuito il cavo LAN ti porta l'incendio fino all'ultimo piano. Nella canalina insieme alla rete elettrica non puo' viaggiare nulla, addirittura non sarebbe a norma neanche avere nella stessa cassetta la presa 220V e la presa LAN e/o TEL, anche se i cavi provenienti da canaline diverse. Più che altro l'elettricista dovrebbe cazziare te e rifiutarsi di fare il lavoro. |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 10:35.