Strumenti |
|
|
#1 |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Prov. Lucca
Messaggi: 289
|
Gruppi di continuità in serie
Ciao,
un mio amico mastorchio sta avendo la trovata geniale del secolo, ovvero vuol comprare due gruppi di continuità da 600VA e metterli in serie per aumentare la durata totale, considerando il fatto che costa meno che comprare un 1000 o, peggio ancora, un 1200. Il suo obiettivo quindi non è di alimentare un PC molto dispendioso in termini di consumi (è un serverino pentium2), ma di avere una lunga durate. Secondo voi è una cosa fattibile o il mio amico è completamente scoppiato?
__________________
stormdrop informatica srl |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Forlì (FC)
Messaggi: 9856
|
In serie è impossibile e del tutto inutile; forse vuoi dire in parallelo.
Anche in parallelo troveresti a mio avviso molti problemi, difficilmente risolvibili visto che parliamo di corrente alternata e quindi non puoi neanche inserire un diodo su ciascun gruppo per evitare che la corrente torni indietro dall'uno all'altro. Piuttosto ti conviene comperare un gruppo che abia potenza in VA sufficiente ad alimentare quello che devi alimentare, e ci metti 2 batterie più grosse di capacità. Spendi molto meno e allunghi la durata, che mi sembra essere il tuo obiettivo.
__________________
Ho concluso con piacere con più di 100 utenti. PC1: E8500, 2 x 30 Gb SSD MLC HD in raid 0, 500 Gb storage; PC2: Q9400 liquid cooled @ 3,1 Ghz, GeForce 8800 GT, velociraptor 140 Gb, 1 Tb storage SILENT PC QUASI FANLESS: link |
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 20:24.