Problema configurazione
Buonasera a tutti.
Recentemente abbiamo fatto dei lavori a casa, e sono stati installati alcuni impianti che necessitano della rete. Quindi è stato collegato al modem router (Technicolor della TIM) uno switch, che deve servire: 1) Inverter fotovoltaico 2) Centralina domotica (FIBARO Home Center 2 lite) 3) Router access point tp-link in locale caldaia. Ora, il primo funziona perfettamente. Ma gli altri due no: la centralina Fibaro vede la connessione del cavo lan, ma non è in rete. Lo stesso per il router. Immagino che ci sia qualche errore nella configurazione. Cosa bisogna fare? Ringrazio tutti per le risposte. Ultima modifica di Herrschwarz : 09-07-2022 alle 23:50. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 3257
|
Modello switch?
Hai cambiato qualche impostazione nel router? |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2020
Messaggi: 7
|
Lo switch è uno Zyxel ES-105A v3. Non ho cambiato nessuna impostazione nel router. Giusto per provare, nella mia quasi totale ignoranza, ho collegato l'access point tp link direttamente al modem-router, quindi gli ho assegnato un indirizzo ip statico (credendo che il problema fosse il fatto che non "riceve" un indirizzo ip). Ma ricollegandolo allo switch è uguale a prima.
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 3257
|
Ma te l'hanno venduto nuovo quello switch? Le porte sono Fast Ethernet (100 Mbit max), a 20€ trovi i modelli Gigabit.
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2020
Messaggi: 7
|
L'ha fornito l'installatore del fotovoltaico... In ogni caso non penso dipenda da ciò il problema, no?
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 3257
|
Gli switch non gestiti (come il tuo) sono dispositivi "stupidi", li attacchi e hai altre porte, fine. Hai un solo cavo collegato fra router e switch vero?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2020
Messaggi: 7
|
Sì. Ciò che mi sembra strano è che il modem vede correttamente l'inverter del fotovoltaico, ma gli altri dispositivi no.
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2020
Messaggi: 7
|
Penso di aver risolto il problema
Qualche genio (uno degli elettricisti), confondendo i cavi, mi ha fatto arrivare il cavo dal modem direttamente all'inverter. Poi ha collegato quelli che dovevano essere rete e inverter allo switch. Il problema è che è un unico cavo. Cioè uno spezzone di cavo che entra e esce dallo switch, senza che sia collegato a nulla. E ci credo che non c'era rete internet sullo switch. Il tutto è stato visto da 4 "professionisti" (di ditte diverse) i quali hanno sentenziato essere colpa dello switch o di qualche impostazione del modem. Ma vedere da dove arrivano i cavi nessuno, eh! |
|
|
|
|