Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Altre Discussioni > Amministrazione e Configurazione Server

Nokia Innovation Day 2026: la sovranità europea passa dal mercato unico e dai laboratori italiani del gruppo
Nokia Innovation Day 2026: la sovranità europea passa dal mercato unico e dai laboratori italiani del gruppo
Politica, accademia e industria a confronto su mercato unico, sicurezza e competitività. Nei laboratori di Vimercate, Nokia ha mostrato le nuove generazioni di chip ottici e i test che ogni prodotto deve superare prima di arrivare sul mercato
In sella alla Fiido Nomads Pro: e-bike con motore centrale da 100 Nm per il divertimento a 360 gradi
In sella alla Fiido Nomads Pro: e-bike con motore centrale da 100 Nm per il divertimento a 360 gradi
Abbiamo assemblato e provato la Fiido Nomads Pro, evoluzione del modello da trekking già presente nella gamma, che migliora in tutto, soprattutto grazie al motore centrale, fluido e potente. Ottima app, costruzione solida e prezzo ok completano il quadro
Recensione Google Pixel Watch 5: sembra lo stesso, ma al polso la differenza si sente
Recensione Google Pixel Watch 5: sembra lo stesso, ma al polso la differenza si sente
Google Pixel Watch 5 ha affinato una formula già convincente con hardware più veloce, Gemini offline e nuovi strumenti per sport e benessere. Abbiamo provato la versione LTE da 41 mm, comoda anche di notte e ben proporzionata sui polsi piccoli. Il design resta un punto di forza, ma l'autonomia premia ancora il 45 mm e alcune funzioni AI non sono disponibili in Italia: ecco che cosa cambia rispetto a Watch 4 e quale formato conviene scegliere oggi
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 09-08-2020, 11:32   #1
daniomass
Junior Member
 
Iscritto dal: Aug 2020
Messaggi: 2
ADFS secondario ritorna errore 400

Salve a tutti,

Ho aggiunto al mio adfs server un adfs secondario, creando una farm.

Digitando i seguenti URL l'adfs primario risponde correttamente:

https://<ip_address_adfs_primario>/adfs/ls
https://<ip_address_adfs_primario>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
https://<ip_address_adfs_primario>/adfs/ls/federationserverservice.asmx
https://<ip_address_adfs_primario>/adfs/ls/idpinitiatedsignon.htm
etc..

https://<fqdn_adfs_primario>/adfs/ls
https://<fqdn_adfs_primario>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
https://<fqdn_adfs_primario>/adfs/ls/federationserverservice.asmx
https://<fqdn_adfs_primario>/adfs/ls/idpinitiatedsignon.htm
etc..

Ma chiamando l'adfs secondario, se utilizzo il suo indirizzo ip ritorna un errore 400:

https://<ip_address_adfs_secondario>/adfs/ls --> 400
https://<ip_address_adfs_secondario>/adfs/portal/updatepassword --> 400
https://<ip_address_adfs_secondario>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml --> risponde correttamente
https://<ip_address_adfs_secondario>/adfs/ls/federationserverservice.asmx --> risponde correttamente
https://<ip_address_adfs_secondario>/adfs/ls/idpinitiatedsignon.htm --> 400
etc..

Ma utilizzando il suo fqdn tutto funziona:

https://<fqdn_adfs_secondario>/adfs/ls --> risponde correttamente
https://<fqdn_adfs_secondario>/adfs/portal/updatepassword --> risponde correttamente
https://<fqdn_adfs_secondario>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml --> risponde correttamente
https://<fqdn_adfs_secondario>/adfs/ls/federationserverservice.asmx --> risponde correttamente
https://<fqdn_adfs_secondario>/adfs/ls/idpinitiatedsignon.htm --> risponde correttamente
etc..

Ho la necessità di far si che il mio adfs secondario risponda correttamente anche se chiamato dal suo indirizzo IP, poiché aggiungendo un Network Load Balancer, nel caso che il nodo primario (adfs_primario) vada offline, le chiamate verranno instradate direttamente a quello secondario (adfs_secondario).

Ho effettuato dei test, mettendo i server in cluster effettivamente dal momento che i due nodi sono online l'adfs risponde correttamente (perchè instradati all'adfs_primario), se spengo il nodo primario, entra in gioco l'adfs secondario, ritornando errori 400.
Qualche aiuto?
daniomass è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-08-2020, 08:11   #2
OUTATIME
Senior Member
 
L'Avatar di OUTATIME
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11737
E' sicuramente un problema della configurazione di IIS, prova ad aprire entrambi i server e vedi nelle impostazioni se ci sono differenze.
Comunque l'IP solitamente non si usa, molto meglio l'FQDN, che puoi creare anche per l'indirizzo del load balancer.
__________________
For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name
OUTATIME è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-08-2020, 14:55   #3
daniomass
Junior Member
 
Iscritto dal: Aug 2020
Messaggi: 2
Quote:
Originariamente inviato da OUTATIME Guarda i messaggi
E' sicuramente un problema della configurazione di IIS, prova ad aprire entrambi i server e vedi nelle impostazioni se ci sono differenze.
Comunque l'IP solitamente non si usa, molto meglio l'FQDN, che puoi creare anche per l'indirizzo del load balancer.
Ho verificato, le impostazioni sono le medesime, ma comunque l'IIS server del secondario è configurato correttamente, poichè ad ogni https://fqdn_secondario/someurl risponde correttamente. Sembra che ci sia qualche problema di misconfigurazione per il secondo adfs, ho provato a togliere IIS dal secondario, e giustamente il suo fqdn non risponde più, ma le chiamate https://ip_secondario/someurl, continuano a dare questo errore.
Mi chiedo se questo comportamento sia by design a questo punto.

1. E' possibile che ci sia qualche problema di compatibilità tra i due server? (sto usando W2012 r2 e W2019).

2. Utilizzando NLB è possibile configurarlo per effettuare le chiamate direttamente tramite fqdn? Perchè se così fosse avrei risolto il problema, ma a quanto pare NLB "splitta" le chiamate solo tra i due indirizzi ip, così se butto giu il nodo primario, le chiamate al secondario sono sempre errore 400, non so se sono stato chiaro.
daniomass è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-08-2020, 15:37   #4
OUTATIME
Senior Member
 
L'Avatar di OUTATIME
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11737
Problemi di compatibilità non credo, anche se solitamente non si tiene un ambiente misto se non in fase di migrazione.
Per l'FQDN da quello che ricordo si, ma è molto che non vedo di queste configurazioni.
__________________
For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name
OUTATIME è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Nokia Innovation Day 2026: la sovranità europea passa dal mercato unico e dai laboratori italiani del gruppo Nokia Innovation Day 2026: la sovranità e...
In sella alla Fiido Nomads Pro: e-bike con motore centrale da 100 Nm per il divertimento a 360 gradi In sella alla Fiido Nomads Pro: e-bike con motor...
Recensione Google Pixel Watch 5: sembra lo stesso, ma al polso la differenza si sente Recensione Google Pixel Watch 5: sembra lo stess...
ASUS Zenbook 14 (UX3480AA): tanta autonomia con uno chassis bello e robusto ASUS Zenbook 14 (UX3480AA): tanta autonomia con ...
MSI PRO MAX: QD-OLED ultrawide per lavorare, creare e giocare MSI PRO MAX: QD-OLED ultrawide per lavorare, cre...
Ray-Ban Meta Audio: arrivano gli occhial...
Apple TV 4K: chip A19, CPU più veloce de...
Il mercato console sprofonda: i rincari ...
Apple Home Collection: videocamere 2,5K,...
Apple presenta HomeView, il nuovo hub do...
Apple HomePod mini 2 arriva in Italia: a...
SFSCON 2026: la sovranità digital...
Cooler Master GPU Shield arriva in Europ...
Wolters Kluwer Tax & Accounting pote...
NVIDIA accelera il DLSS 5: il nuovo mode...
Character.ai in bancarotta, Disney pront...
realme passa a ColorOS 17 con Android 17...
OPPO presenta ColorOS 17: più flu...
Giochi PS2 su smartphone Android: ARMSX2...
Ecco il nuovo tool semplificato per alle...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 18:57.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v