Strumenti |
|
|
#1 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Citt�: Grugliasco (TO)
Messaggi: 1592
|
Consumo "a vuoto" UPS
Mi pare che ci sia gente decisamente competente a cui chiedere una informazione.
Sono felice possessore di un gruppo di continuit� della APC, un UPS Smart 1000 che mi ha protetto da sbalzi di tensione a balck out che in pasato mi avevano "fritto" non pochi componenti. Tanto per dare un'idea, da quando l'ho preso un anno e mezzo fa mi sono stati "bruciati" tre router Adsl di tiscali, un hard disk di un nas che all'epoca tenevo nell'ingresso e non attaccato all'ups, e una scheda madre di un htpc. Senza contare le tre schede madri e hard disk fatte fuori negli anni passati. Per cui decisamente non � il caso di rinunciarci. Il mio "problema" � questo. Siccome ho deciso di monitorare il consumo degli apparati elettrici che ho in casa, per capire come risparmiare in bolletta e aiutare la salvaguardia dell'ambiente, mi sono preso un bel Wattmetro. Con quello ho visto che il mio pc (per dare un'idea della macchina: gigabyte con P35 2gb ram dual core E2160 radeon 4670 2 hard disk alimentatore cooleramaster 500W) insieme all'UPS, al monitor LCD, al NAS e alla stampante assorbono 180 Watt alla presa. Il software dell'ups, il apcupsd sotto linux, mi dice che il carico � intorno al 10-15%, dipende da cosa tiene impegnati i processori (che ogni tanto overcloccko a 3ghz, ma ho vistoche incide pochissimo sul consumo). Ho allora fatto delle prove, disattivando i vari componenti. Il monitor consuma circa 20Watt, il nas poco meno, il pc, nell'uso "normale", sta sui 90-100. Ho quindi staccato tutto, lasciando acceso solo il gruppo di continuit�. Con mia sorpresa ho visto che assorbe 55-60Watt!!! Mi ha lasciato un po' perplesso, credevo consumasse di meno, e non sono riuscito a trovare informazioni sul suo consumo "standard", cio� quando le batterie non sono in carica. Mi pare un po' altino come consumo: l'elettronica di controllo assorbe cos� tanto? Cosa consigliate: cerco un ups di taglia pi� piccola, tanto l'assorbimento delle apparecchiature a lui collegate non subir� impennate, in modo da sfruttare meglio l'apparecchio, o c'� modo di ridurre il consumo "a vuoto", senza spegnerlo ogni volta? Infatti � in una posizione scomoda, pur essendo areato non � facile accedervi, infatti � al posto del motore di un vecchio frigo nel quale ho messo il mio pc. Scusate la lunghezza, ma volevo essere chiaro nell'esporre il mio dubbio. Grazie!
__________________
"Senza deviazione non � possibile il progresso e quindi chiunque devia dalla norma viene considerato pazzo" (Frank Zappa) http://www.relov.it |
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Citt�: Trento
Messaggi: 1595
|
a vuoto, un UPS � un carico fortemente induttivo
il suo cosphi si aggira intorno a 0,20-0,25 se hai usato un misuratore economico, hai dei dati sballati questi sono i valori rilevati con un Lafayette PMM-200 (valori RMS - precisione +/-1%) - UPS: APC Smart-UPS 750 (SUA750i) valori medi con interruttore UPS su OFF - Watt = 13,2 - VA = 61 - I = 0,27 - cosphi = 0,22 valori medi con interruttore UPS su ON - Watt = 14,6 - VA = 61 - I = 0,27 - cosphi = 0,24 Ultima modifica di susetto : 30-11-2009 alle 22:08. |
|
|
|
|
#3 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Citt�: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
( il che spiegherebbe il cosphi cos� basso ) |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Citt�: Trento
Messaggi: 1595
|
questi sono i valori di un UPS con tecnologia switching
- UPS: MGE Evolution 850 valori medi con interruttore UPS su OFF - Watt = 13,4 - VA = 22 - I = 0,10 - cosphi = 0,58 valori medi con interruttore UPS su ON - Watt = 17 - VA = 29 - I = 0,13 - cosphi = 0,60 |
|
|
|
|
#5 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Citt�: Grugliasco (TO)
Messaggi: 1592
|
confermo l'economicit� del dispositivo che ho usato per misurare.
In effetti mi sembrava strano che un prodotto "professionale" come dovrebbe essere lo smart 1000 desse un risultato cos� sballato. Se non ho capito male mi legge anche la componente "immaginaria" della corrente, e non solo quella attiva che poi pago all'Enel, giusto? Le vostre osservazioni mi rincuorano sui consumi. Certo � che vorrei vederci chiaro per capire la reale incidenza del pc sulla bolletta elettrica. Prover� a chiedere a un amico elettricista se ha un buon misuratore da prestarmi per vedere quanto � il consumo reale.
__________________
"Senza deviazione non � possibile il progresso e quindi chiunque devia dalla norma viene considerato pazzo" (Frank Zappa) http://www.relov.it |
|
|
|
|
#6 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Citt�: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
grazie per la segnalazione |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Bannato
Iscritto dal: Jul 2002
Citt�: quasi caput mundi
Messaggi: 3803
|
riesumo questa discussione , DOPO 9 ANNI!
Non sono i 55-60W scritti inizialmente da laba, ma possono sembrare alti anche i miei 35W....... In realt� pensavo consumasse quasi nulla se non doveva caricare la batteria...che invece evidentemente sta costantemente sotto carica, anche se l'ups "non lavora"... Ho fatto allora un altro test: ho un semplicissimo cariatore per batterie al pionbo ed ho provato a caricare direttamente una batteria da 12V 9Ah -> consumo segnalato sul wattmetro: 9W Considerando che nel mio ups da 1000VA ho 2 batterie da 7Ah in parallelo , 14W di consumo sono assicurati senza contare nessuna circuiteria dell'UPS .... forse i 35W sono reali........ Ultima modifica di Nautilu$ : 17-11-2018 alle 20:36. |
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 23:48.