[Fisica Tecnica] esercizio sul ciclo Rankine a vapore
ho questo esercizio ma nn mi è chiaro qualche passaggio.
un impianto a ciclo rankine per la generazione di potenza, impiega l'acqua come fluido di lavoro. i limiti di pressione tra cui opera sono Pmin=0.05 bar e Pmax=150bar, mentre la temperatura massima del ciclio è Tmax=600°C. All'uscita della pompa l'entalpia dell'acqua è h=160 kJ/kg, mentre in turbina avviene un'espansione isoentropica. si chiede di calcolare il rendimento e la portata d'acqua necessaria per ogni MW prodotto. lo schema del ciclo ideale, senza surriscaldamento ![]() ditemi se i passaggi sono giusti: stato 1: liquido saturo P1=Pmin; T1,v1,h1,s1 li ricavo dalle tabelle stato 2: liquido incomprimibile ideale s2=s1 P2=Pmax Ds=c ln (T2/T1)=0 quindi T2=T1 Dh=c DT + v DP, DT=0 v=cost quindi h2=v1(Pmax-Pmin)+h1 stato 4: vapore saturo T4=Tmax P4=P2=Pmax dalle tabelle trovo v4,s4 e h4 stato 5: vapore umido T5=T1 P5=P1 s5=s4 trovo il titolo x5=(s5-sl)/(sv-sl) h5=x hv + (1-x) hl il rendimento dovrebbe essere 1-(h5-h1)/(h4-h2) però mi viene 0.4 al posto di 0.44 per la portata come faccio invece? grazie