#41 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Jun 2007
Città: anzio
Messaggi: 1
|
non capisco tutto sto ambaradam, la normativa prevede 5A max per mm quadro , o almeno fino a qualche anno fa era così, poi ci sono dei coefficenti per l'utilizzo in tubature, canale, ecc....
in casa si possono tranquillamente usare i 1,5 mm per i 10A e i 2,5 per i 16A salvo tratte troppo lunghe , dove la caduta di tensione si fa sentire e quindi si usa il 4mm. il surriscaldamento delle spine è dovuto allo scintillamento da falso contatto, infatti se la spina è inserita correttamente la suprefice di contatto è molto superiore a quella del cavo, non solo ma riducendo la superfice si aumenta la resistenza, diminuendo la corrente. se la spina è da 16A non capisco come faccia a sopportare solo 1500W , essendo la V 220 i 1500W si ottengono con circa 7 A, come fa ad essere certificato 16A se non ne tiene 10? forse vuol dire che su tre prese collegate contemporaneamente non si possono superare ad ognuna 1500 W , cioè se hai una presa a muro da 16A non puoi prelevare più di quello , anche se metti una ciabatta da 20 posti e assorbi da ogni presa della ciabatta 300 W sei oltre i limiti della presa a muro, dei cavi e dell'interruttore magnetotermico da 16A |
|
|
|
|
|
#42 | ||
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
|
Quote:
Se potessi non sbagliare tutto filerebbe liscio. Quote:
A me non piacciono e cerco di non utilizzarli. Alcune colte mi è impossibile. Sono fortunato ed ho una conoscenza di quello che può accadere con un uso indiscriminato di queste cose e soprattutto mi sono fatto due palle così con la legge di ohm... Posso scansare alcuni casi, quindi. Resto profondamente contrario all'uso delle prese triple come quella postata in foto. E non parliamo delle ciabatte che raramente sono fatte decentemente...
__________________
Il regarde le soleil. . il coule comme un navire. . et dans l'esprit il me reporte en arrière. . . dans la terre lointaine de mes pères. . . meglio un brutto processo che un bel funerale |
||
|
|
|
|
|
#43 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 14
|
Scusate la domanda stupida. Ho una multipresa schuko a tre ingressi collegata ad una presa a muro bticino. Questa presa sopporta un carico di 3680W . Devo collegare un elettrodomestico che sviluppa 2000W . Il problema e che avendo una scheda elettronica delicata ho collegato la presa di questo elettrodomestico ad una schuko monopresa Apc protetta. Quindi vorrei collegare tutto questo alla multipresa schuko. Ho un po' paura dei sovraccarichi. Anche la monopresa Apc protetta è a 16 A. Secondo voi?
|
|
|
|
|
|
#44 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3984
|
ci sarà scritto
ma di solito quelle porcherie li se vogliono essere a norma limitano a 6A l'assorbimento massimo raccomandato: 1500W quindi se va su 2kw, sforerebbe Quote:
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
|
#45 |
|
Junior Member
Iscritto dal: May 2018
Messaggi: 0
|
Ho letto la discussione, in particolare la diatriba 10A / 16A e relativi adattatori e proprio oggi ho avuto una mezza dimostrazione di quel che ho letto qua.
Ho sempre notato in casa mia il microonde attaccato al muro con una tripla insieme alla macchinetta a cialde... e già così non mi convinceva per niente ... stamattina -dopo mesi che stava attaccata così- la tripla s'è fusa accanto ad uno dei reofori (che per giunta è rimasto pure infilato nel frutto) e nel levarla mi sono accorto che quella che mia madre aveva messo tempo fa, era una tripla da 10A Ora non so se la causa è stata la tripla o un falso contatto nel frutto ma a questo punto la domanda mi sorge spontanea: Perché mai fare degli adattatori che portano la Shucko da 16A ad un'uscita da 10A? Forse per l'utilizzo occasionale?
|
|
|
|
|
|
#46 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 3646
|
Dovresti esplicitare la corrente assorbita dai due elettrodomestici, che usati separatamente non avrebbero dato problemi con 10A (2200W), la macchina per le cialde sembrerebbe poi di utilizzo piuttosto estemporaneo, darsi la regola di usarli uno per volta non mi sembra impossibile.
Probabilmente col tempo c' é stato un degrado (ossidazione) dei contatti che alla fine ha portato all' effetto descritto ma credo che toccando la spina già da qualche tempo questa dovesse risultare calda in modo anomalo.
__________________
[Ora di nuovo cliente Tiscali, altri gestori mi hanno deluso... di più! |
|
|
|
|
|
#47 | |
|
Junior Member
Iscritto dal: May 2018
Messaggi: 0
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#48 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 3646
|
In effetti le triple sugli elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente andrebbero evitate come regola generale, non che io sia bravissimo a seguire queste regole: ad esclusione del punto lavatrice non ho prese schuko al muro e faccio un certo uso di adattatori da presa "normale" a schuko ma finora (forse non dovrei dirlo per scaramanzia...) hanno sempre tenuto.
__________________
[Ora di nuovo cliente Tiscali, altri gestori mi hanno deluso... di più! |
|
|
|
|
|
#49 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3984
|
Quote:
![]() anche le prese shuko 16A cedono se le fai percorrere continuativamente con correnti superiori ai 12A (quindi ben meno di 16) infatti i costruttori indicano 16AX (che starebbe per 16 ampere max = di picco massimo) quelle da 10A già con 8, quindi visto l'accrocchio è proprio quello che ci si aspetta di trovare in tempi medio-brevi... le uniche prese a reggere i 16A a tempo indeterminato sono queste ![]() che pero' in casa fai fatica a mettere
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
|
#50 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Messaggi: 1272
|
Quote:
Basta una qualunque presa industriale, la trovi dal ferramenta a 3 euro. Però una presa industriale per la macchinetta del caffè non s'è mai vista!
__________________
La scienza è provvisoria -- Jumpjack -- |
|
|
|
|
|
|
#51 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3984
|
nah...
sono proprio quelle che ho indicato quelle più robuste è chiato che in casa un baraccone del genere non lo monti, ma in garage o anche in lavanderia se sei proprio perfezionista, potresti
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
#52 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Salento
Messaggi: 2295
|
3680
3680W...
Si vedono sempre più spesso in giro, anche su amazon, prese multiple accreditate di tale carico massimo. Il mio elettricista di fiducia sostiene invece che sono fesserie, il carico massimo è SEMPRE 1500W. Come stanno le cose?
__________________
"Gli uomini sono semplici. Chi non è semplice non è uomo?" Soltanto trattative positive. |
|
|
|
|
|
#53 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
|
Le cose stanno che bisognerebbe sapere prima un po' (e nemmeno tanta) teoria che c'è dietro queste cose e poi parlare un po'.
Ma la base è una sola ed è la logica. Una ciabatta ha una sprina da 16A e sul suo corpo delle prese da 16/10A. Qua è tutto semplice. Il cavo che collega il corpo ciabatta alla spina com'è fatto? Prima domanda logica. Seconda domanda logica: quanto è lungo? Anche questo influisce, per essere precisi. Poi se andiamo a leggere qualsiasi norma di sicurezza (sul lavoro che è il posto più semplice da cercare) le ciabatte vengono indicate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per un uso temporaneo. Domanda logica: perché? Che sia perché così eviti di inciamparti? Che sia perché eviti di danneggiare la presa? Che sia perché eviti di sovraccaricarla?
__________________
Il regarde le soleil. . il coule comme un navire. . et dans l'esprit il me reporte en arrière. . . dans la terre lointaine de mes pères. . . meglio un brutto processo che un bel funerale |
|
|
|
|
|
#54 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Salento
Messaggi: 2295
|
a tuo parere il carico massimo sopportabile è sempre 1500W ?
__________________
"Gli uomini sono semplici. Chi non è semplice non è uomo?" Soltanto trattative positive. |
|
|
|
|
|
#55 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3984
|
Quote:
![]() quello che loro intendono è in condizioni ideali di posa, è comunque un valore di picco, che potrebbe reggere per poco tempo le prese tradizionali migliori non reggono per un tempo indeterminato più di 12A
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:55.












... stamattina -dopo mesi che stava attaccata così- la tripla s'è fusa accanto ad uno dei reofori (che per giunta è rimasto pure infilato nel frutto) e nel levarla mi sono accorto che quella che mia madre aveva messo tempo fa, era una tripla da 10A
Ora non so se la causa è stata la tripla o un falso contatto nel frutto ma a questo punto la domanda mi sorge spontanea: Perché mai fare degli adattatori che portano la Shucko da 16A ad un'uscita da 10A? Forse per l'utilizzo occasionale?