Mio fratello ha montato un gruppo frigo della Riello da 2.5Kw per riscaldamento/condizionamento. Al posto dei termosifoni ci sono i fan-coil: radiatori con ventole. Per avere COP 4 in riscandamento, si deve impostare l'acqua di ritorno a 33 gradi (in uscita sarà 36-37). Con i fan-coil riesce a tenere la casa a 19-20 gradi (è una casa di 150 metri quadrati, quindi 10Kw di potenza frigorifera sono un po' sottodimensionati, ma i fan coil invece sono sovradimensionati) non accendentoli neanche tutto il giorno... Immagino che se al posto o in serie al gruppo frigo, si potrebbe riscaldare una casa: basta che metti dei fan-coil al posto dei termosifoni...
|
certo, anche i fancoil sono macchine a "bassa temperatura"!
tu dovresti avere un gruppo idronico,cioè una pompa di calore che produce acqua calda a 45°C (e acqua refrigerata a 7°C in estate) che manda nei fancoil almeno in genere. poi tu dici che per avere i massimi rendimenti bisogna impostare il ritorno a 33°C quindi va bene così!
riguardo ai 10kW dovrebbero essere sufficienti.