View Full Version : Mi aiutate in questo es di sistemi elettrci???
REPERGOGIAN
08-08-2003, 09:42
se volete poi ho i risultati delle domande
grazie in anticipo
Se è un compito estivo fregatene, anche se non lo è fregatene =.
REPERGOGIAN
08-08-2003, 09:52
Originariamente inviato da Murdoc
Se è un compito estivo fregatene, anche se non lo è fregatene =.
devo farlo perchè devo sapere come si risolvono
ho un esame fra poco
e questo es nn riesco a farlo, mentre altri della stessa famiglia si'
nn capisco dove sbaglio
Se è per un esame mi stai simpatico allora, io non so aiutarti ma chiedi qua
http://forum.ngi.it/forumdisplay.php?forumid=149
di fisso trovi aiuto.
REPERGOGIAN
08-08-2003, 09:59
Originariamente inviato da Murdoc
Se è per un esame mi stai simpatico allora, io non so aiutarti ma chiedi qua
http://forum.ngi.it/forumdisplay.php?forumid=149
di fisso trovi aiuto.
grazie ma dovrei registrarmi e nn è il caso
hwupgrade mi aiuterà
Schummacherr
08-08-2003, 10:01
Aspetta e sicuro qcn ti aiuta :) io non posso :( :)
aspetta un po' e te lo faccio io questo .
Er Paulus
08-08-2003, 10:41
e 3 settimane fa ho passato pure l'esame di Teoria dei Circuiti...aspe che lo faccio..:)
Originariamente inviato da Er Paulus
e 3 settimane fa ho passato pure l'esame di Teoria dei Circuiti...aspe che lo faccio..:)
5 anni per me:p
allora
la corrente nel secondo ramo ,con verso dal alto verso il basso risulta essere pari a 2-j3
la corrente nel condensatore con verso da sx verso dx è 6+j9
la parte immaginaria dell'impedenza risulta essere pari a +6.6 ohm, quindi induttiva.
se vuoi che ti scriva le formule con un editor matematico, scordatelo.:D
Io l'ho risolto partendo dal generatore, ho calcolato la corrente errogata I=S/V, poi mi sono trovato la tensione ai capi del ramo 2 con la LGK(legge generalizzata di Kirchoff), poi la corrente sul condensatore da 10 ohm ,poi la tensione ai capi di z e con essa la corrente che scorre sul ramo parallelo a Z e con essa mi sono trovato per differenza la corente sulla Z , da qui conoscendo la tensione ai capi di z e la sua corrente mi sono trovato Z.
:)
REPERGOGIAN
08-08-2003, 11:17
Originariamente inviato da kaioh
5 anni per me:p
allora
la corrente ne lsecondo ramo ,con verso dal alto verso il basso risulta essere pari a 2-j3
la corrente ne lcondensatore con verso da sx verso dx è 6+j9
la parte immaginaria dell'impedenza risulta essere pari a +6.6 ohm, quindi induttiva.
anche se su quest'ultima devo rivedere i conti(fatti rigorosamente a mano e con la calcolatrice di windows....)
sed vuoi che ti scriva le formule con un editor matematico, scordatelo.:D
la corrente ne ramo 2 è ok, infatti il suo valore efficace è 3,6 come deve essere
la corrente nel condensatore nn è giusta
il valore efficace deve essere 6,7 A mentre il tuo ris da 10,81
REPERGOGIAN
08-08-2003, 11:24
Io l'ho risolto partendo dal generatore, ho calcolato la corrente errogata I=S/V, poi mi sono trovato la tensione ai capi del ramo 2 con la LGK(legge generalizzata di Kirchoff), poi la corrente sul condensatore da 10 ohm ,poi la tensione ai capi di z e con essa la corrente che scorre sul ramo parallelo a Z e con essa mi sono trovato per differenza la corente sulla Z , da qui conoscendo la tensione ai capi di z e la sua corrente mi sono trovato Z.
:)
cosa intendi per S?? la potenza complessa A derivata da P^2 + Q^2 tutto sotto radice??
REPERGOGIAN
08-08-2003, 11:29
Originariamente inviato da Er Paulus
e 3 settimane fa ho passato pure l'esame di Teoria dei Circuiti...aspe che lo faccio..:)
l'hai fatto??
la prima corrente è trovata
REPERGOGIAN
08-08-2003, 12:02
news??
gurutech
08-08-2003, 12:08
io ho fatto da poco l'esame di elettrotecnica A. Non dovrebbe essere qualcosa collegato al teorema di Boucherot, cioè che la somma delle potenze complesse di tutti i componenti di un circuito è nulla?
Er Paulus
08-08-2003, 12:11
Originariamente inviato da REPERGOGIAN
l'hai fatto??
la prima corrente è trovata
aspe...che sono andato dall'elettrauto...
mo lo vedo..:O :D ;)
...la corrente nel ramo con il condensatore sarà pari alla corrente di tutta la rete al di qua del ramo due.....potresti semplificare il circuito in uno con un generatore ed in parallelo due impedenze rispettivamente date dal ramo 2 e la seconda data dal condensatore in serie al parallelo di z con la serie della resistenza e x da 100 Ohm....semplice no? ;)
gurutech
08-08-2003, 12:51
Originariamente inviato da ally
...la corrente nel ramo con il condensatore sarà pari alla corrente di tutta la rete al di qua del ramo due.....potresti semplificare il circuito in uno con un generatore ed in parallelo due impedenze rispettivamente date dal ramo 2 e la seconda data dal condensatore in serie al parallelo di z con la serie della resistenza e x da 100 Ohm....semplice no? ;)
cioè vuoi fare il modello di thevenin del generatore da 50 V e dei rami composti da R, R+jwL e jwC.
ma da qui dove vai poi a parare ?
Er Paulus
08-08-2003, 12:55
il metodo più semplice sarebbe di dividere il circuito in 3 parti e applicare 2 volte Thevenin..così si semplificherebbe tutto per poter poi applicare il metodo dei fasori e dell'analisi con Lapalce.
ho provato con il metodo delle maglie, ma vengno dei numeri assurdi..:muro: :)
gurutech
08-08-2003, 13:04
Originariamente inviato da Er Paulus
il metodo più semplice sarebbe di dividere il circuito in 3 parti e applicare 2 volte Thevenin..così si semplificherebbe tutto per poter poi applicare il metodo dei fasori e dell'analisi con Lapalce.
ho provato con il metodo delle maglie, ma vengno dei numeri assurdi..:muro: :)
ho provato qualcosa del genere, tra paralleli e serie vengono dei numeri complessi veramente ... complessi :).
Ripeto: secondo me bisognerebbe usare in qualche modo la proprietà che la potenza erogata dal generatore è uguale alla somma delle singole potenze assorbite dai componenti, congiuntamente al fatto che la potenza P è assorbita solo dai resistori e la Q solo dai componenti attivi (Z essendo incognito non sappiamo quali delle due assorbe). Il tutto magari messo a sistema con qualche equazione alle maglie o ai nodi
S=P+jQ=E*I1--->I1=S/V=(400+j300)/50=8+j6
Vab(tensiane ai capi del ramo due con a il nodo in alto)
Vab=E-R*I1=50-2(8+j6)=34-j12
calcolo la corrente nel second oramo
I2=Vab/(R2+jX2)=(34-j12)/(8+j6)=2-j3
trovo I3=I1-I2=8+j6-2+j3=6+j9
Trovo Vcb , dove c il nodo in alto della Z
Vcb=Vab-I3(-jX3)=34-j12-(6+j9)(-j10)=-56+j48
trovo la corrente su ramo parallelo alla Z
I4=Vcb/Z4=(-56+j48)/(100-j100)=-0.52-j0.04
Trovo la corrente sulla Z
Iz=I3-I4=6+j9-(-0.52-j0.04)=6.52+j9.04
Z=Vcb/Iz =(-56+j48)/(6.52+j9.04=0.55+j6.6=Rz+jXz-->Xz=+6.6
:)
REPERGOGIAN
10-08-2003, 19:17
Originariamente inviato da kaioh
S=P+jQ=E*I1--->I1=S/V=(400+j300)/50=8+j6
Vab(tensiane ai capi del ramo due con a il nodo in alto)
Vab=E-R*I1=50-2(8+j6)=34-j12
calcolo la corrente nel second oramo
I2=Vab/(R2+jX2)=(34-j12)/(8+j6)=2-j3
trovo I3=I1-I2=8+j6-2+j3=6+j9
Trovo Vcb , dove c il nodo in alto della Z
Vcb=Vab-I3(-jX3)=34-j12-(6+j9)(-j10)=-56+j48
trovo la corrente su ramo parallelo alla Z
I4=Vcb/Z4=(-56+j48)/(100-j100)=-0.52-j0.04
Trovo la corrente sulla Z
Iz=I3-I4=6+j9-(-0.52-j0.04)=6.52+j9.04
Z=Vcb/Iz =(-56+j48)/(6.52+j9.04=0.55+j6.6=Rz+jXz-->Xz=+6.6
:)
grazie 1000
Originariamente inviato da REPERGOGIAN
grazie 1000
prego.;)