In caso di maltempo, anche con solo tuoni e senza scariche elettriche, un impianto, alimentato da un contatore 220v posto a circa 70 metri, con magnetotermico e differenziale posti insieme in una cassetta all'aperto, si disalimenta.
E' possibile capire quale strumento interviene per primo: il magnetotermico o il differenziale?
Grazie per la risposta

Dumah Brazorf
08-12-2017, 21:51
Se intervenisse il magnetotermico avresti un corto circuito o un carico esagerato.
E' il differenziale che scatta. Probabilmente c'è qualcosa (uno o più) che disperde a terra quando è bagnato o molto umido quel tanto che basta da superare i 30mA di limite del differenziale.
Cerca di isolare le varie sezioni dell'impianto elettrico. Chiaramente le prime indiziate sono le zone alimentate all'esterno della casa tipo cancello elettrico, le prese, le luci...

bancodeipugni
08-12-2017, 22:07
quindi tu ogni volta che devi riarmare devi fare 70 mt all'aperto al buio ? :mbe:

se non l'hai già fatto cambia la montante con 2x6mmq (almeno) di cavo fg7 a doppio isolamento cosi' il differenziale (nuovo) almeno puoi metterlo direttamente in casa

fuori lasci solo un curva D 40A e almeno ti avanzi l'uscita

con i temporali differenziali vecchi fanno spesso scherzi di scatti intempestivi
se proprio non riesci almeno dovresti valutare l'uso di differenziale a immunità rinforzata

stoka
08-12-2017, 22:23
...cut...E' il differenziale che scatta. Probabilmente c'è qualcosa (uno o più) che disperde a terra quando è bagnato o molto umido quel tanto che basta da superare i 30mA di limite del differenziale. ...cut...
a monte (dal contatore verso la residenza) NON si mette il 30 mA ... CEI 64-8, nella selettività verticale, richiama il 300 mA o superiore.

Dumah Brazorf
08-12-2017, 23:37
Vuoi vedere che per risparmiare quello è l'unico differenziale ed è quindi da 30mA?

bancodeipugni
09-12-2017, 11:36
:D

probabilmente il centralino dentro neanche ce l'ha: forse ha solo il vecchio magnetotermico
e con l'adattamento del 90' hanno messo il differenziale in testa a chi non l'aveva

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Magnetotermico_modello_vecchio.jpg/150px-Magnetotermico_modello_vecchio.jpg