Blackstorm88
17-03-2015, 16:40
Ciao a tutti,
posseggo questo vecchissimo UPS italiano della Meta-System da 1000W che ha sempre eseguito egregiamente il suo lavoro fino a dicembre scorso, che è rimasto scollegato dalla corrente per qualche ora. Risultato: batteria morta.
Aprendo l'UPS mi sono accorto che monta 2 YUASA NP-17-12I da 17Ah, messe in serie, per un totale di 24V @ 17Ah. Una delle due era ancora parecchio carica, l'altra era a 10V circa.
1^ PROVA
Quasi a caso, ho trovato a poco prezzo 4 fiamm da 7ah, che ho collegato in serie parallelo, in modo da avere un pacco di batteria a 24V e 14ah (se non vado errando con i miei calcoli). Ho collegato il tutto all'UPS e inizialmente sembrava che fosse ripartito tutto normale.
A distanza però di un mese o due ora l'UPS in caso di blackout salta e non regge il mio iMac (meno di 100W a pieno carico) nemmeno un minuto. E salta immediatamente anche senza carico attaccato, producendo un beep prolungato.
2^PROVA
Ipotizzando che una delle 4 batterie inserite sia fritta, ho collegato solamente 2 batterie fiamm in parallelo a quella vecchia yuasa "sana" in serie. La tensione di carica iniziale era di circa 29V, mi pareva più che ottima.
Risultato? Dopo 24h di carica, la Yuasa vecchia sta a 13.5V e le piccole Fiamm nuove a 11.5V con conseguente impossibilità di utilizzare l'UPS (salta immediatamente e emette il solito beep prolungato). La tensione di carica era scesa a 25V.
3^PROVA
Ora sto tentando semplicemente con 2 fiamm in serie, per utilizzare batterie uguali, così ho 24V e solamente 7 Ah, capacità ridotta, tempo ridotto, ma almeno dovrebbe reggere un minuto o due no?
Niente, anche senza carico salta tutto.
Prima di spendere 95 euro per 2 Yuasa nuove, o buttare l'UPS che non è certo un modello da mercatone economico e pesa almeno 20kg più le batterie, volevo sentire il parere di qualcuno di voi, se ha qualche idea in merito.
Grazie anticipatamente a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta.
posseggo questo vecchissimo UPS italiano della Meta-System da 1000W che ha sempre eseguito egregiamente il suo lavoro fino a dicembre scorso, che è rimasto scollegato dalla corrente per qualche ora. Risultato: batteria morta.
Aprendo l'UPS mi sono accorto che monta 2 YUASA NP-17-12I da 17Ah, messe in serie, per un totale di 24V @ 17Ah. Una delle due era ancora parecchio carica, l'altra era a 10V circa.
1^ PROVA
Quasi a caso, ho trovato a poco prezzo 4 fiamm da 7ah, che ho collegato in serie parallelo, in modo da avere un pacco di batteria a 24V e 14ah (se non vado errando con i miei calcoli). Ho collegato il tutto all'UPS e inizialmente sembrava che fosse ripartito tutto normale.
A distanza però di un mese o due ora l'UPS in caso di blackout salta e non regge il mio iMac (meno di 100W a pieno carico) nemmeno un minuto. E salta immediatamente anche senza carico attaccato, producendo un beep prolungato.
2^PROVA
Ipotizzando che una delle 4 batterie inserite sia fritta, ho collegato solamente 2 batterie fiamm in parallelo a quella vecchia yuasa "sana" in serie. La tensione di carica iniziale era di circa 29V, mi pareva più che ottima.
Risultato? Dopo 24h di carica, la Yuasa vecchia sta a 13.5V e le piccole Fiamm nuove a 11.5V con conseguente impossibilità di utilizzare l'UPS (salta immediatamente e emette il solito beep prolungato). La tensione di carica era scesa a 25V.
3^PROVA
Ora sto tentando semplicemente con 2 fiamm in serie, per utilizzare batterie uguali, così ho 24V e solamente 7 Ah, capacità ridotta, tempo ridotto, ma almeno dovrebbe reggere un minuto o due no?
Niente, anche senza carico salta tutto.
Prima di spendere 95 euro per 2 Yuasa nuove, o buttare l'UPS che non è certo un modello da mercatone economico e pesa almeno 20kg più le batterie, volevo sentire il parere di qualcuno di voi, se ha qualche idea in merito.
Grazie anticipatamente a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta.