PDA

View Full Version : Assordanti schiocchi metallici dall'inverter bruciato


jumpjack
16-05-2014, 21:50
Qualcuno sa spiegarmi cos'è che mi ha sfondato i timpani?
E' successo due ore fa e ancora mi fanno male le orecchie, una roba da pazzi! :eek:
http://jumpjack.wordpress.com/2014/05/16/inverter-solare-bruciato/

Doraneko
16-05-2014, 23:11
Gli schiocchi che sentivi secondo me erano le scariche elettriche che attraversavano il geco!Quando eri via una sola scarica ha ucciso il geco e ha fatto bruciare il fusibile, quando tu hai ridato corrente ne sono passate delle altre attraverso il cadavere.
Per quanto riguarda i componenti danneggiati, controllerei i mosfet visto che sono stati loro ad essere messi in corto.Per il resto ci vuole tanta pazienza! :(
La resistenza annerita invece la cambierei per scrupolo, anche nel caso funzionasse.

xenom
17-05-2014, 10:55
edit

xenom
17-05-2014, 10:59
Gli schiocchi che sentivi secondo me erano le scariche elettriche che attraversavano il geco!Quando eri via una sola scarica ha ucciso il geco e ha fatto bruciare il fusibile, quando tu hai ridato corrente ne sono passate delle altre attraverso il cadavere.
Per quanto riguarda i componenti danneggiati, controllerei i mosfet visto che sono stati loro ad essere messi in corto.Per il resto ci vuole tanta pazienza! :(
La resistenza annerita invece la cambierei per scrupolo, anche nel caso funzionasse.


quoto... il geco è un corto circuito per la tensione in gioco, e vista la potenza.. un bel bang ci sta.

molto probabile che siano saltati i finali comunque, controllali. anzi potresti sostituirli per sicurezza, secondo me ci sono buone possibilità che torni a funzionare

jumpjack
17-05-2014, 23:04
quoto... il geco è un corto circuito per la tensione in gioco, e vista la potenza.. un bel bang ci sta.

molto probabile che siano saltati i finali comunque, controllali. anzi potresti sostituirli per sicurezza, secondo me ci sono buone possibilità che torni a funzionare
Sì, sicuramente basta cambiare 4 euro di componenti... ma come li identifico? Come li testo?
In realtà l'inverter si accende, ma "bippa" come quando per sbaglio l'ho attaccato a una batteria da 12V (è da 24), un bip continuato che dice "non c'è abbastanza tensione". Non ho provato a vedere cosa dà in uscita perchè si è ri-bruciato il fusibile.

xenom
22-05-2014, 01:16
Sì, sicuramente basta cambiare 4 euro di componenti... ma come li identifico? Come li testo?
In realtà l'inverter si accende, ma "bippa" come quando per sbaglio l'ho attaccato a una batteria da 12V (è da 24), un bip continuato che dice "non c'è abbastanza tensione". Non ho provato a vedere cosa dà in uscita perchè si è ri-bruciato il fusibile.

secondo me hai i finali in corto.
con il tester in prova continuità o diodi a volte si riesce a capire se sono bruciati. di solito quando il mosfet fallisce per sovraccarico, la giunzione si fonde e il Drain è in corto con il Source. Se il test di continuità è positivo o la prova diodi restituisce valori vicino a 0, il mosfet è sicuramente andato.

Puoi provare a fare questa misura, ma nel dubbio li sostituirei tutti, insieme agli altri componenti in prossimità dell'esplosione

jumpjack
22-05-2014, 12:47
Cioè come faccio, in dettaglio?


Inviato da cellulare
Sent from mobile