salve a tutti sono nuovo del forum ,vorrei porvi un quesito, esiste un metodo per far funzionare un motore asincrono trifase con una sola fase ?
grazie in anticipo

p.NiGhTmArE
19-04-2006, 17:22
sì esiste.
guarda per esempio qua (http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=118) o qua (http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=241)

principal1
19-04-2006, 18:14
ho un motore trifase con dati di targa [cav-1 collegamento triangolo (220V 3,2A) coll. stella (380V 1,85A) 1410 GIRI/MIN]. ho visto dai grafici che ci vuole un condensatore di circa 50 microF ,ho da porvi delle domande:
1) la tensione del condensatore deve essere 250V o 450V
2) Il condensatore e' lo stesso sia se imposto sulla morsettiera i collegamento a stella o a triangolo (se no quale e' il migliore)
3) il condensatore che devo usare e' del tipo di questi nella seguente pagina
http://www.comarcond.com/pdf/pdf_it/prodotti_it/ed_00_06_it_r1/cond_motori/mkm.pdf o vanno bene anche quelli usati in elettronica tipo
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=42

principal1
20-04-2006, 12:21
vi ringrazio in anticipo

principal1
20-04-2006, 19:21
nessuno puo' darmi un consiglio

p.NiGhTmArE
20-04-2006, 19:48
i volt indicano il voltaggio massimo, quindi da 450v vai sul sicuro. al resto non saprei che dirti :D

ciop71
21-04-2006, 09:11
Quelli elettrolitici sono assolutamente da evitare :eek: :eek: :eek: perchè hanno una polarità e messi sotto tensione alternata esplodono.
Devi prendere quelli per corrente alternata.

maxsona
21-04-2006, 16:13
Altrimenti soluzione costosa lo alimenti tramite un azionamento monofase utilizzandolo a triangolo.

http://www.microcontroller.ru/siemens/micromaster/mm.jpg

taddeus
21-04-2006, 16:32
esagggerato, addirittura un micromaster :fagiano:

fabio80
21-04-2006, 16:34
esagggerato, addirittura un micromaster :fagiano:

vabbè, te sei di quelli a inserzione diretta :D

taddeus
21-04-2006, 16:47
vabbè, te sei di quelli a inserzione diretta :D
e' che gli costerebbe meno un motore nuovo, probabilmente :fagiano:

maxsona
21-04-2006, 16:49
:O

http://www.torontosurplus.com/ind/DATA3742.JPG

taddeus
21-04-2006, 16:53
Dai, facciamo la sfilata dei convertitori :fagiano:

Northern Antarctica
21-04-2006, 17:24
Qui ne parlammo a suo tempo in maniera estesa :D

http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1099134

fabio80
21-04-2006, 17:30
northern e taddeus nello stesso thread :ops:

principal1
21-04-2006, 23:16
grazie a tutti per l' aiuto ,ho collegato il condensatore 53microF 450V ho fatto le prove con motore privo di carico funziona e non si surriscalda nemmeno tanto, ma non avevo pensato ad un salvamotore nel caso in cui si blocchi il rotore .
Dato che non sono tanto pratico in questo campo il salvamotore come lo devo collegare? e dato che lo devo acquistare , quale devo prendere ?
vi ricordo brevemente i dati di targa cav-1 collegamento triangolo (220V 3,2A) coll. stella (380V 1,85A)
grazie mille