doppia alimentazione server da fonti diverse
Ciao a tutti, in azienda abbiamo 2 cabine elettriche, (come avere 2 contatori diversi).
la mia idea è di tirare in sala server le alimentazione da entrambe le fonti, andare in 2 UPS separati e da ognuno degli ups entrare nei due alimentatori del server, in modo che se ho un guasto o manutenzione su una fornitura, il server puo' essere comunque alimentato dall'altra. la domanda che ho è: cosa succede se le fasi non sono sincrone (sono sfasate tra loro come le fasi della 380)? a parer mio non dovrebbero esserci rogne perchè l'alimentatore raddrizza e stabilizza e il server va in continua. secondo l'elettricista no. attendo vostri lumi. grazie |
17-09-2018, 09:38 | #2 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 2984
|
Quote:
Se vuoi essere sicuro e risolvere il problema a monte, compra due ups trifase ingresso e monofase in uscita: teoricamente dovrebbero risolvere. (ovviamente io prima di metterein produzione farei qualche test..) |
|
17-09-2018, 09:46 | #3 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: Padova
Messaggi: 1220
|
domanda: ma con 2 fonti diverse come configuri poi eventuali spegnimenti automatici in caso di fail? windows riesce a gestire 2 fonti con 2 ups?
|
17-09-2018, 13:42 | #4 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 1999
Città: Padova
Messaggi: 561
|
A monte puoi montare un commutatore automatico/manuale di rete (ATS) per scegliere la linea, e da qui vai all'ups.
|
18-09-2018, 15:34 | #5 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 3583
|
Ti confermo che non ci sono problemi se tieni due UPS distinti (anche monofase) uno per ogni linea.
Potrebbero invece esserci problemi se utilizzi un ATS, perché non è in grado di sincronizzare le fasi ma soltanto di "switchare" tra una source e l'altra. Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
19-09-2018, 13:16 | #6 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 1999
Città: Padova
Messaggi: 561
|
Esistono ATS che permettono anche lo switch con sincronia delle fasi, e tutta una questione €€€€€€...
Comunque basta ritardare lo switch tra le due linee di un paio di secondi, tanto c'è l'ups che tiene "su" il carico. |
20-09-2018, 09:42 | #7 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Brescia
Messaggi: 394
|
grazie mille a tutti!
|
20-09-2018, 09:44 | #8 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Brescia
Messaggi: 394
|
|
20-09-2018, 11:08 | #9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 2984
|
Quote:
Per esempio: https://serverfault.com/questions/22...igger-shutdown |
|
23-09-2018, 23:01 | #10 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Brescia
Messaggi: 394
|