Case:Lian Li O11 Dynamic Mini Snow Edition | CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D | AIO:Lian Li GALAHAD AIO 240 SL V2 | RAM:Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 64GB 30-36-36-96 (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) | MoBo:GIGABYTE X670E AORUS PRO X | SSD:2TB Crucial T700 PCIe 5.0 M.2 | GPU:Gigabyte AERO GeForce RTX 4080 SUPER OC 16G | Ali:Lian Li SP850 80 PLUS Gold SFX 850W | Audio:NA | Monitor:LG 38WN95CP-W | Keyboard:Logitech G915 TKL | Mouse:Logitech G502 X PLUS| NAS:Synology DS923+ |Router:ASUS GT-AX6000 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34402 |
Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: Ancona
Messaggi: 188
|
Ragazzi buongiorno, avrei una domanda per cui vi chiedo un vostro parere: posseggo un APC Back-UPS BX 1400VA (700 W) che come sapete avrebbe le pile non sostituibili (che però si possono cambiare ugualmente, in maniera un po' artigianale). Da un paio di mesi ogni 15 gg suona l'allarme sonoro fisso col led rosso e verde lampeggianti (secondo documentazione sarebbero le pile esaurite, e ci starebbe perché l'apparecchio è di metà 2019). Io tocco il tasto frontale e si resetta e riparte. Voi lo sostituireste del tutto o cambiereste solo le pile? Sono indeciso perché visti i costi tutto sommato contenuti del nuovo (e visti gli sconti di questi giorni) anche quella scelta sarebbe per me fattibile. La mia paura, che mi porta a valutare la cosa, è dovuta al fatto che poi non so se a pile cambiate il problema si risolverà o se potrebbe essere incasinato anche altro. Grazie in anticipo a chi volesse rispondere.
P.s.: no, non ho testato la durata delle stesse batterie, ho solo visto gli allarmi e bon. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34403 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Un ups simile viene più di 200€, la batteria di ricambio attorno ai 50€. Visto che di solito la batteria è all'origine del 90% dei problemi e l'avviso che ti appare è perfettamente compatibile con la sua età, la sostituirei.
Un test di durata con un carico potrebbe darti qualche informazione in più, ma io cmq non mi fiderei. Magari hai solo una delle 2 batterie esausta e il comportamento in questa situazione è poco prevedibile. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34404 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: Ancona
Messaggi: 188
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34405 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Se la sigla è corretta (RBC113) dovrebbe andare bene. Credo che più che la marca sia importante il rivenditore perché può sempre capitare che ti arrivi una batteria lasciata a stagionare diversi anni in pessime condizioni.
Uno store noto con cui mi sono sempre trovato bene e che dichiara di testare i prodotti è quello tedesco che compare tra i primi risultati delle ricerche...non so se per regolamento si possa nominare ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34406 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: Ancona
Messaggi: 188
|
Quote:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34407 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Se ho capito bene il modello: https://www.se.com/it/it/product/BX1...avr-prese-iec/ nelle specifiche c'è la sigla della batteria.
Sì ^^' |
![]() |
![]() |
![]() |
#34408 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: Ancona
Messaggi: 188
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34409 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2011
Città: Ferrara
Messaggi: 358
|
Buongiorno a tutti, al lavoro hanno dismesso un UPS e ho pensato di portarmelo a casa.
Il modello è un APC CS650 con la batteria probabilmente esausta (il led rosso rimane acceso in carica) non avendone mai avuto uno avrei alcuni dubbi: Il pacco batterie originale costa quasi 80€, sarei intenzionato ad acquistare la concorrenza che con una 30ina di € lo porto a casa. Lo so che chi meno spende poi più spende, ma lo vedo più come un esperimento che come una necessità vera e propria al momento, il mio dilemma è se poi il software riesce a riconoscerla (la batteria) in quanto ho già provato ad installarlo (il software), ma mi chiede di collegare l'UPS in questione, nello specifico proprio la batteria. Non ho capito la differenza delle prese sul retro (3+1) penso che quella chiamata sourge protegga solamente dalle sovratensioni? Quindi in caso di blackout non alimenta nulla, giusto? Un'ultima cosa sui consumi elettrici, durante la carica della batteria ovviamente si avrà un consumo di corrente e quando è in stand-by con la fornitura elettrica presente? L'inverter o la batteria continuano lo stesso a consumare? Grazie per le eventuali risposte ai miei dubbi... ![]()
__________________
- NAS: QNAP 451+ RAM 8GB - HD 3x4TB+HD 6TB - Zyxel 325 v.2 HD 6TB+8TB - PC: Intel i5-9400F - SSD M.2 250GB+SSD 500GB+HD 300GB - RAM 16GB - Win 11 - UPS: APC CS-BK650EI - Home cinema: Hisense 58A6FG - Kenwood KRF-V5100D - Indiana Line Tesi 261 N - NAUNA Linie-300-SW-BK - Fire Stick HD - Assistente : Echo Show 8'' - Echo Dot - Echo (4° Gen.) Nessuno può essere schiavizzato
in modo più desolante di chi crede falsamente di essere LIBERO. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) |
![]() |
![]() |
![]() |
#34410 | |||||
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Quote:
Una variazione simile di capacità è ininfluente, basta che le 2 batterie che vai a sostituire siano identiche (tra di loro). Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Puoi sempre provare a fare un test con un misuratore di consumo (10-15€). Ultima modifica di Podz : 11-12-2024 alle 19:53. |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
#34411 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 8824
|
Ho un eaton ellipse 650 e l'ho sempre "monitorato" tramite NUT, programmandolo per spegnere se stesso dopo 30s dal lancio del comando di shutdown per i dispositivi.
Ora ho una nuova configurazione e vorrei aumentare quei 30s. Visto che la modifica viene memorizzata dall'eaton stesso (come la disattivazione totale degli allarmi sonori), si può fare (più velocemente) con un software per windows? quale supporta questa modifica? o devo riusare NUT? |
![]() |
![]() |
![]() |
#34412 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Messaggi: 569
|
problema con un vecchio apc smart ups 750 con display
buongiorno a tutti , sul display del ups apc smart 750 visualizzo questa scritta, last transfer distorted input, se va via la corrente anche per 15 secondi , e poi torna, la batteria del 750 dal 100% va a zero , e dopo 3 secondi il pc fisso inizia la fase di spegnimento , la batteria cambiata nuova ottobre 2023 originale apc, cosa puo essere successo al 750 apc?? ce lo da quasi 10 anni, ogni 2/3 anni cambiavo la batteria perche scarica, come posso risolvere???? il problema?? grazie, in caso di sostituzione pensavo a questo
https://www.amazon.it/dp/B09W9PP9SH/?psc=1 e come il 750 apc ho migliore???? apc ormai mi a stufato, cara in tutto, dall'acquisto ai ricambi....
__________________
CASE SCHARCOOM M25-W , SCHEDA MADRE MSI Z370 A PRO ,GRAFICA SAPPHIRE NITRO 6700 XT 12 GB, ALIMENTATORE COLLER MASTER XG PLUS 650 PLATINUM, PROCESSORE i7 9700 8 CORE TURBO 4.70 GHZ, DEEP COLL GAMMAX RGB V2 DA 120 MM DISSIPATORE A LIQUIDO , RAM 32 GB, DISCO SSD M2 SAMSUNG 980 PRO INSTALLATO WINDOWS 11 PROFF , SECONDOHARD DISCK DA 3.5WD RED NAS 4 TB SATA 3 SALVATAGGI VARI, TERZO HARD DISK 3.5 WD RED NAS 1TB BAKUP SISTEMA Ultima modifica di giulio.s : 13-12-2024 alle 20:14. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34413 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Io prima di acquistare altro farei questi passaggi:
1) reset dell'ups: https://www.youtube.com/watch?v=q8qZDBJqdlY tenendo però tutto scollegato per minimo 5 minuti 2) aggiornamento firmware: https://www.apc.com/us/en/faqs/FA279197/ 3) test della batteria e calibrazione con un carico fittizio, tipo una lampada alogena da minimo 100 W |
![]() |
![]() |
![]() |
#34414 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 4875
|
Quote:
Che batteria hai usato? Quei modelli così piccoli hanno bisogno di una batteria ad alta capacità di scarica tipo le fiamm fgh |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34415 |
Member
Iscritto dal: Jan 2004
Città: Ancona
Messaggi: 188
|
Grazie! Un'ultima cosa: ho letto di gente che usa batterie ad alta capacità di scarica per gli UPS. Tu le prenderesti per un modello così? Cambia qualcosa tra le standard e queste?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34416 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1785
|
Sulla carta sono appunto indicate per gli ups e i produttori dichiarano un ciclo di vita più lungo in condizioni di scarica elevata. Non ho però molta esperienza, ho quasi sempre acquistato batterie rimarchiate senza guardare sotto l'etichetta ^^'
edit: comunque nel mio ups di fascia medio-alta (SMT1500I) APC ha messo una batteria CSB serie GP https://csb-battery.com/it/product-c...attery_series/ che dovrebbe essere una delle serie base...smontata oggi. Forse saranno andati al risparmio, ma sta di fatto che mi è durata 7 anni senza problemi. Ultima modifica di Podz : 14-12-2024 alle 04:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34417 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Messaggi: 569
|
Quote:
__________________
CASE SCHARCOOM M25-W , SCHEDA MADRE MSI Z370 A PRO ,GRAFICA SAPPHIRE NITRO 6700 XT 12 GB, ALIMENTATORE COLLER MASTER XG PLUS 650 PLATINUM, PROCESSORE i7 9700 8 CORE TURBO 4.70 GHZ, DEEP COLL GAMMAX RGB V2 DA 120 MM DISSIPATORE A LIQUIDO , RAM 32 GB, DISCO SSD M2 SAMSUNG 980 PRO INSTALLATO WINDOWS 11 PROFF , SECONDOHARD DISCK DA 3.5WD RED NAS 4 TB SATA 3 SALVATAGGI VARI, TERZO HARD DISK 3.5 WD RED NAS 1TB BAKUP SISTEMA |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34418 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Messaggi: 569
|
una volta sola ho usato una batteria non apc durato un anno e mezzo, tolta che era gonfia,mai piu.. dentro ha la sua originale apc per il 750 smart ups, oltre 150 euro , cambiata ottobre 2023
__________________
CASE SCHARCOOM M25-W , SCHEDA MADRE MSI Z370 A PRO ,GRAFICA SAPPHIRE NITRO 6700 XT 12 GB, ALIMENTATORE COLLER MASTER XG PLUS 650 PLATINUM, PROCESSORE i7 9700 8 CORE TURBO 4.70 GHZ, DEEP COLL GAMMAX RGB V2 DA 120 MM DISSIPATORE A LIQUIDO , RAM 32 GB, DISCO SSD M2 SAMSUNG 980 PRO INSTALLATO WINDOWS 11 PROFF , SECONDOHARD DISCK DA 3.5WD RED NAS 4 TB SATA 3 SALVATAGGI VARI, TERZO HARD DISK 3.5 WD RED NAS 1TB BAKUP SISTEMA |
![]() |
![]() |
![]() |
#34419 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Messaggi: 569
|
Quote:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
CASE SCHARCOOM M25-W , SCHEDA MADRE MSI Z370 A PRO ,GRAFICA SAPPHIRE NITRO 6700 XT 12 GB, ALIMENTATORE COLLER MASTER XG PLUS 650 PLATINUM, PROCESSORE i7 9700 8 CORE TURBO 4.70 GHZ, DEEP COLL GAMMAX RGB V2 DA 120 MM DISSIPATORE A LIQUIDO , RAM 32 GB, DISCO SSD M2 SAMSUNG 980 PRO INSTALLATO WINDOWS 11 PROFF , SECONDOHARD DISCK DA 3.5WD RED NAS 4 TB SATA 3 SALVATAGGI VARI, TERZO HARD DISK 3.5 WD RED NAS 1TB BAKUP SISTEMA |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34420 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Messaggi: 569
|
Quote:
__________________
CASE SCHARCOOM M25-W , SCHEDA MADRE MSI Z370 A PRO ,GRAFICA SAPPHIRE NITRO 6700 XT 12 GB, ALIMENTATORE COLLER MASTER XG PLUS 650 PLATINUM, PROCESSORE i7 9700 8 CORE TURBO 4.70 GHZ, DEEP COLL GAMMAX RGB V2 DA 120 MM DISSIPATORE A LIQUIDO , RAM 32 GB, DISCO SSD M2 SAMSUNG 980 PRO INSTALLATO WINDOWS 11 PROFF , SECONDOHARD DISCK DA 3.5WD RED NAS 4 TB SATA 3 SALVATAGGI VARI, TERZO HARD DISK 3.5 WD RED NAS 1TB BAKUP SISTEMA Ultima modifica di giulio.s : 14-12-2024 alle 11:03. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 18:33.