Messaggi: 346
|
Caldaia non scalda acqua se attivo termosifoni
Salve ragazzi ,
caldaia marca Megalis, murale a gas con produzione di acqua calda sanitaria con bruciatore raffreddato ad acqua (letto da manuale). Dalla fine dello scorso inverno ho tenuto la manopola della temperatura dei termosifoni sul simbolo dell'ombrellone (quindi su spento). Adesso (fatto diverse prove), attivandola, i termosifoni si accendono, ma non esce più acqua calda. Altra cosa strana, l'acqua calda non esce neanche se attivo la funzione ECO. In pratica, ottengo acqua calda solo con funzione ECO spenta e manovella termosifoni impostata su spento. Quale potrebbe essere il problema? Grazie |
15-11-2017, 18:53 | #2 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
Gira la manopola dell'acqua sanitaria per assicurarti non si abbia perso l'impostazione.
|
15-11-2017, 19:00 | #3 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
In che senso devo girarla?
Non so se può essere utile, metto l'immagine della caldaia... Esce acqua calda solo se la 136 è tutta a sinistra ed il pulsante 367 è spento. Mah... |
15-11-2017, 20:59 | #4 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
Ok, non è digitale. La 310 è in una posizione decente, diciamo almeno a metà?
Quando apri il rubinetto la caldaia semplicemente ignora e continua a scaldare i termosifoni o cosa? La pressione di impianto indicata dal manometro 8.1 è sopra il minimo indicato? Ultima modifica di Dumah Brazorf : 15-11-2017 alle 21:01. |
16-11-2017, 08:19 | #5 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
Quote:
La 310 è ben oltre la metà, sui 3/4. La pressione c'è, potrei aumentarla con l'apposito rubinetto, ma è già altre il minimo indicato. E' la manopola che blocca l'acqua calda... - con la 136 (temperatura termosifoni) settata tutta a sinistra (ombrellone) l'acqua calda esce; - con la 136 settata su 4, 5 ecc ecc, l'acqua calda non esce... questo a prescindere dal fatto che i termosifoni siano accesi o spenti. Con la 136 "attiva", l'apertura del rubinetto dell'acqua non provoca l'accensione della caldaia |
|
16-11-2017, 10:46 | #6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
Non ho altre idee.
Chiama un tecnico. |
16-11-2017, 12:08 | #7 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
|
16-11-2017, 20:55 | #8 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3543
|
caldaia di pessima qualità
vince solo sull'immergas (forse) ma in modalità estate l'acqua calda arriva ? allora c'e' un problema nella valvola di scambio o al flussostato senza l'accumulo (eco) alla richiesta di acqua calda dovrebbe staccare i termosifoni e riattaccare quando chiudi l'acqua
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
17-11-2017, 08:14 | #9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
Quote:
si, in modalità estate l'acqua calda arriva... Oggi dovrebbe venire il tecnico. |
|
17-11-2017, 10:15 | #10 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3543
|
il calcare avrà fatto già dei danni
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
17-11-2017, 12:13 | #11 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
|
17-11-2017, 20:10 | #12 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3543
|
bingo
Quote:
150 euro di flussostato ? ma cone li fanno nelle caldaie a condensazione ? della mia gli ho dato meno di 50 (2 volte...) il calcare è un sedimento solido direttamente proporzionale alla temperatura formato da calcio e magnesio che è andato a bloccare il dispositivo quindi quasi sicuramente hai: acqua dura in ingresso temperatura dell'acqua calda sanitaria troppo alta le soluzioni sono: installare un addolcitore a scambio ionico (di cui neneficieranno anche elettrodomestici e consumi di solventi e detersivi) mantenere max 45 gradi nella regolazione dell'acqua
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
18-11-2017, 10:31 | #13 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 346
|
C'è da dire che la caldaia avrà circa 10 anni. Non so quanto sia la vita di una caldaia, ma penso che cambierò caldaia prima che sto flussostato si rompa di nuovo...forse...
Il tecnico ci ha messo 2 minuti a cambiarlo, adesso l'ho trovato su ebay, costa 77,70 euro https://www.ebay.it/i/201853016387?chn=ps Se si rompe di nuovo, lo cambio io, ho visto come ha fatto, è semplicissimo |
18-11-2017, 11:12 | #14 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29230
|
E' strano però come apparentemente funzionasse con i termosifoni in modalità estiva.
Alla fine è un interruttore non un potenziometro. |
20-11-2017, 21:47 | #15 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3543
|
infatti di solito succede il contrario
è agevolato con il funzionamento contemporaneo dei termosifoni infatti il difetto si nota quando li spegni di solito Quote:
per i ricambi delle lavatrici ancora peggio: una elettroserratura 45 euro + manodopera contro i 15 euro di amazon ed era pure un lotto più recente
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|