Quote:
Sia l'alimentatore che l'UPS erano nuovi, il problema che ho riscontrato dopo e che erano "incompatibili" perchè il mio alimentatore era PFC ATTIVO. Quindi compra solo con ONDA SINUSOIDALE PURA e APC non ne ha a prezzi bassi (anzi non esistono a prezzi bassi, e non comprarti marche stile Vultech. In rete ho trovato questo CP1300EPFCLCD della CyberPower che mi hanno consigliato, ma non ti so dire la qualità poichè non l'ho comprato ancora. Ciao |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33303 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 1212
|
Ragazzi scusate, come faccio a calcolare di quanta potenza o quanti VA ho bisogno? un ups da 1000 VA con fattore di potenza 0.99 va bene per i consumi elencati qui https://wiki.kobol.io/helios4/hardwa...er-consumption
? prendendo il consumo massimo 30 W, con questo ups https://www.riello-ups.it/products/1...4-sentinel-pro SEP 1000 A3 quanto tempo ho per spegnere l'ups correttamente? se ci collego anche un router technicolor, il tempo cala molto? in linea generale, in caso di blackout, a potenza assorbita costante, la durata di tempo erogata dalla batteria dell'ups dipende da quanto è grande l'ups (1000 VA piuttosto che 3000 VA) oppure da quante batterie ci sono?
__________________
NON RESTARE FERMO AD ASPETTARE: muoviti..agisci..corri..ridi..piangi..urla..ma non far mai diventare la tua vita il carcere di te stesso |
![]() |
![]() |
![]() |
#33304 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: napoli
Messaggi: 5725
|
qualcuno possiede Atlantis LinePower A03-OP ?
sul sito leggo " Lo chassis in metallo (e la ventilazione forzata)" penso che quindi UPS ha la ventola sempre attiva, mai possibile? O si attiva solo all'occorrenza?
__________________
Ho concluso felicemente..sochmell, LordHam,Hämmër, lukaspop,guitarforever,Maurizio81,ciccio76,kecci,tonaz,Max Med,Mike.t,Vyper,bronzodiriace,Alex r1,tommy453 |
![]() |
![]() |
![]() |
#33305 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 1212
|
Quote:
__________________
NON RESTARE FERMO AD ASPETTARE: muoviti..agisci..corri..ridi..piangi..urla..ma non far mai diventare la tua vita il carcere di te stesso |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33306 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1853
|
Il SEP1000 con una potenza attiva di 900 W basta e avanza per alimentare NAS più router. Anche uno da 700 VA sarebbe sufficiente.
L'autonomia dipende solo dalla capacità della batteria, che solitamente è più grande negli UPS con potenza più elevata. Non vedo informazioni in merito nelle specifiche tecniche del modello sopra (magari prova a cercare informazioni), ma suppongo contenga come minimo una batteria da 12 Ah, quindi più di un'ora di autonomia per la tua configurazione. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33307 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2006
Messaggi: 2056
|
Grazie.
Domandina, ma avendo un ali da 850watt + router e nas, x star tranquillo devo x forza comprare un ali da 1000 watt ? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk |
![]() |
![]() |
![]() |
#33308 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 7246
|
Quote:
__________________
I7 12700KF|Gigabyte Z690 Gaming X DDR4|Ballistix RGB 3600 mhz|Rtx 3080 liquid cooled | M2 Sabrent |Antec Hcg 850w|Full custom loop liquid cooling |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33309 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 1212
|
Quote:
https://www.epto.it/riello-riello-up...SEP1000A3.html sta scritto che ha 2 batterie quindi avrò sicuramente più di un ora di autonomia (più che sufficiente per spegnere correttamente router e NAS) un altra domanda: per far comunicare ups - Nas (ed eventualmente anche ups - router) è sufficiente la connessione usb oppure devo comprare anche la scheda da mettere nell'UPS ?
__________________
NON RESTARE FERMO AD ASPETTARE: muoviti..agisci..corri..ridi..piangi..urla..ma non far mai diventare la tua vita il carcere di te stesso |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33310 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1853
|
Quote:
Quote:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#33311 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 1212
|
ho intenzione di passare ad openfiber (dimensione) ed usare la connessione sfp... cambia qualcosa nella scelta di un UPS? Quote:
__________________
NON RESTARE FERMO AD ASPETTARE: muoviti..agisci..corri..ridi..piangi..urla..ma non far mai diventare la tua vita il carcere di te stesso |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33312 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: TERAMO
Messaggi: 3050
|
Quote:
![]() https://networkupstools.org/ per la compatibilità del tuo ups
__________________
Più di 70 trattative!!! Ecco le ultime: ironfrank - davi5193 - supern958gb - Loutenr1 - lizard king88 - cptfisher - kamoscio - dr_kabuto - alegallo - uazzamerican - Dany83 - caleidocane - linea77_anarchy - Modenese46 - thinkfast - Zeratul - dax2001 - cerebrosad - ncerozz - tiz1965 - maxim2000spa - fluidoblu69 - djfolle27 - pollicino |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33313 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1853
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33314 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 564
|
Buon pomeriggio.
Ho provato questi 3 UPS: APC SMT1000I (700W) EATON 5p850i con scheda di rete (650W) CYBERPOWER PR750ELCD con scheda di rete (675W), attualmente quello che sto usando. Quello che ho notato è la differenza di assorbimento senza carico e con batteria al 100% (quindi non in ricarica), rispettivamente: 20W 13W 5-6W Vorrei capire da cosa scaturiscono queste differenze che, in ambito casalingo, a mio avviso non sono da sottovalutare per un apparato che deve rimanere acceso 24/7 soprattutto dopo i rincari energetici di questo periodo. Ad un occhio inesperto come il mio sembra che la circuiteria del Cyberpower sia quella più efficiente ed ottimizzata. Che ne pensate? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33315 | ||
Senior Member
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 1212
|
Quote:
ma il driver dove sta? non si scarica niente? Quote:
__________________
NON RESTARE FERMO AD ASPETTARE: muoviti..agisci..corri..ridi..piangi..urla..ma non far mai diventare la tua vita il carcere di te stesso |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#33316 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 564
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33317 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: napoli
Messaggi: 5725
|
scrivo casomai servisse a qualche acquirente. Atlantis ha confermato che quel modello ha la ventola sempre attiva....
__________________
Ho concluso felicemente..sochmell, LordHam,Hämmër, lukaspop,guitarforever,Maurizio81,ciccio76,kecci,tonaz,Max Med,Mike.t,Vyper,bronzodiriace,Alex r1,tommy453 |
![]() |
![]() |
![]() |
#33318 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: napoli
Messaggi: 5725
|
nel mentre chiedo qualcuno ha preso un A03-OP2301 oppure A03-OP3451 sempre Atlantis? L'ho messo in carica ed ha una ventola che fa un casino indescrivibile...spero sia così solo in fase di carica....
__________________
Ho concluso felicemente..sochmell, LordHam,Hämmër, lukaspop,guitarforever,Maurizio81,ciccio76,kecci,tonaz,Max Med,Mike.t,Vyper,bronzodiriace,Alex r1,tommy453 |
![]() |
![]() |
![]() |
#33319 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 564
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33320 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 21497
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 05:08.