Il data center di AWS situato a Francoforte ha avuto problemi nella notte: una serie di malfunzionamenti, iniziata con un guasto nell'impianto di condizionamento, ha causato lo spegnimento dei server delle istanze EC2 Click sul link per visualizzare la notizia. |
11-06-2021, 17:27 | #2 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 10369
|
mi pare che ultimamente le infrastrutture internet stiano mostrando tutti i difetti del mondo via-cloud..
fra attacchi di hacker e problemi o errori di configurazione è un mezzo disastro.. |
11-06-2021, 17:30 | #3 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2006
Messaggi: 931
|
Quote:
Poi se tu su AWS non imposti failover e replicazione dei dati è un problema tuo, non del servizio.
__________________
|
|
11-06-2021, 17:48 | #4 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2016
Messaggi: 787
|
Quote:
se guardi i dati vedi che quasi tutti i grossi servizi di cloud hanno 99.9999% di uptime la sfiga è quando quello 0.00001% capita contemporaneamente su più server e la succedono i disastri |
|
11-06-2021, 20:09 | #5 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 21947
|
Quante ore hanno in realtà perso?
99.9999%... ahahha... solo teoria... vorrebbe dire 31.6 secondi di inattività media annua.
Se nella notte avessero perso tra allarmi, incendio, pompieri, ecc. anche solo 8h e 46' (31560 secs) , sono scesi al 99.9%, ovvero quasi 1000 ordini di grandezza . Ultima modifica di giovanni69 : 11-06-2021 alle 20:15. |
11-06-2021, 20:30 | #6 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
Quote:
Il problema, assurdo, è un altro: - Il sistema antincendio non doveva attivarsi. - I sistemi di AC nelle sale sono sempre ALMENO 3, indipendenti, e con 2 si deve potere lavorare comunque. - Passati i 27°C doveva attivarsi un allarme, le macchine funzionano almeno fino a 35°C senza problemi. - Durante questo lasso di tempo si dovrebbe attivare la ventilazione forzata verso l'esterno che non fa salire la temperatura oltre i 35°C. Quindi o hanno gravi problemi di progettazione (dubito) oppure è successo qualcos altro.
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
|
11-06-2021, 20:36 | #7 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 21947
|
Grazie \_Davide_/
Ma come fai a rientrare nel 99.9xxx se poi ammetti 'interruzione nei servizi EC2, RDS, CloudFormation, Kinesis Data Streams e Kinesis Firehose dell'azienda"? Vuol dire che qualcosa a livello di ridondanza non ha funzionato. Altrimenti è come dire che se una macelleria ha il S. Daniele che questa mattina è andato da male, è irrilevante perchè tutto il resto del consorzio S. Daniele non ha problemi. Ma chi è in quella macelleria, in quel momento, frega poco del resto del consorzio sia al di là che al di qua del banco.... Forse è successo altro e per ora non è il caso di dirlo. Ultima modifica di giovanni69 : 11-06-2021 alle 20:41. |
11-06-2021, 21:26 | #8 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 10369
|
ripeto.. a me pare che ci siano sempre più disservizi.. e non perchè le pubblicizzano ma perchè la gente le usa di più e arrivano al pettine i nodi
|
12-06-2021, 13:15 | #9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
Quote:
La ridondanza costa tantissimo e non è così banale come si crede
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
|
12-06-2021, 14:15 | #10 |
Member
Iscritto dal: May 2008
Città: Catania
Messaggi: 289
|
Appena inizi ad avere a che fare con AWS ti viene fatto notare come la buona prassi sia creare il tuo VPC su almeno 2 Availability Zone all'interno di una Region.
Rispettando questa regola, utente X, neanche si sarebbe accorto del disservizio. Che senso ha usare provider Cloud come AWS se poi ragioni come negli 90? |
12-06-2021, 14:37 | #11 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
Quote:
Per quello dicevo che deve esserci altro dietro che giustamente non viene sbandierato.
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
|
12-06-2021, 15:02 | #12 | |
Member
Iscritto dal: May 2008
Città: Catania
Messaggi: 289
|
Quote:
Immagino che i servizi che sono andati down, siano sempre riferiti a quella specifica availability zone, che ci sta dato quello che è successo. |
|
12-06-2021, 15:13 | #13 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 21947
|
Bene, allora possiamo dire che quel 99.9999% è pia illusione perchè come si dice, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.... e se la ridondanza è costosa poi sono i tecnici IT a dover capire i contratti che gli AD vanno a firmare (vedi casino OVH).
|
12-06-2021, 16:03 | #14 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
Quote:
Alla fine il cloud almeno sotto quell'aspetto tende a essere più sicuro, poi se resti senza internet (e succede molto spesso da quanto vedo) ti si ferma tutto e buon divertimento Quote:
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
||
12-06-2021, 16:05 | #15 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Messaggi: 19669
|
i server a 35° si scassano?
__________________
Mai discutere con un idiota. Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza (O.W.) |
12-06-2021, 16:42 | #16 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
Assolutamente no, ma vanno in errore (tra 35 e 40°C di temperatura ambiente, non dei componenti, hanno uno o più sensori) e in base a come sono configurati possono spegnersi.
Server danneggiati per alte temperature non ne ho mai visti, solo alcune schede di rete 10+ Gbit base t con la ventolina integrata rotta (per forza di cose)...
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
12-06-2021, 16:46 | #17 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Messaggi: 19669
|
Quote:
a sto punto non conviene un raffreddamento ad acqua?
__________________
Mai discutere con un idiota. Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza (O.W.) |
|
12-06-2021, 18:28 | #18 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2012
Città: Biella
Messaggi: 10958
|
No perché nei DC di solito non si passano i 22°C, neanche con un impianto AC fermo, quindi quella ad aria è più che sufficiente...
__________________
PC 1 | MBP 14" M1 Pro 16GB| iMac 27" 5K i5 6500, 24GB, Radeon R9 M380, 1 TB SSD| ThinkPad T480 i7 8650U, 32 GB, 1 TB NVMe, 14" WQHD| Unifi | Synology DS1618+ 32GB | NUC 13 i5-1340P, 64GB, 990PRO 2TB | HPE Microserver Gen10, 32GB, 12TB + 2TB |
13-06-2021, 06:16 | #19 | |
Moderatore
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 20825
|
Quote:
noi ad esempio abbiamo una tonnellata di istanze ec2 e relativi s3 senza HA proprio su francoforte ma sono macchine corazzatissime (sono delle P2) che usiamo per gestire i picchi di lavoro nei training delle AI e sono macchine che mi costano, quando in uso, migliaia di dollari al mese; domani dovrò controllare se è andato giù qualcosa e nel caso ritirare su tutto: e al massimo quello che ho perso sono 24 ore di elaborazione e solo perchè oggi è domenica
__________________
"WS" (p280,cx750m,4790k+212evo,z97pro,4x8GB ddr3 1600c11,GTX760-DC2OC,MZ-7TE500, WD20EFRX) Desktop (three hundred,650gq,3800x+nh-u14s ,x570 arous elite,2x16GB ddr4 3200c16, rx5600xt pulse P5 1TB)+NB: Lenovo p53 i7-9750H,64GB DDR4,2x1TB SSD, T1000 Ultima modifica di !fazz : 13-06-2021 alle 06:19. |
|
13-06-2021, 11:51 | #20 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2007
Messaggi: 686
|
> il sistema di soppressione degli incendi che si è attivato rimane disabilitato
Hanno fatto la stessa cosa al Mottarone: disabilitiamo i freni di emergenza |