Quote:
Originariamente inviato da OUTATIME Guarda i messaggi
E' sicuramente un problema della configurazione di IIS, prova ad aprire entrambi i server e vedi nelle impostazioni se ci sono differenze.
Comunque l'IP solitamente non si usa, molto meglio l'FQDN, che puoi creare anche per l'indirizzo del load balancer.
Ho verificato, le impostazioni sono le medesime, ma comunque l'IIS server del secondario è configurato correttamente, poichè ad ogni https://fqdn_secondario/someurl risponde correttamente. Sembra che ci sia qualche problema di misconfigurazione per il secondo adfs, ho provato a togliere IIS dal secondario, e giustamente il suo fqdn non risponde più, ma le chiamate https://ip_secondario/someurl, continuano a dare questo errore.
Mi chiedo se questo comportamento sia by design a questo punto.

1. E' possibile che ci sia qualche problema di compatibilità tra i due server? (sto usando W2012 r2 e W2019).

2. Utilizzando NLB è possibile configurarlo per effettuare le chiamate direttamente tramite fqdn? Perchè se così fosse avrei risolto il problema, ma a quanto pare NLB "splitta" le chiamate solo tra i due indirizzi ip, così se butto giu il nodo primario, le chiamate al secondario sono sempre errore 400, non so se sono stato chiaro.