Quote:
Originariamente inviato da 213
E' un po complicato... la pompa l'ho collegata al canale 4 FAN, infatti su "pump" non la vedo, la trovo appunto su Fan.
Come faccio ad impostare un profilo semplice, del tipo quando la Th2o super i 30° allora le ventole devono passare da 1500 rpm a 1800 rpm? E in caso salga angora, portale alla massima velocità di 2200 rpm?
|
sotto la tab pump trovi esclusivamente le aquastream. quindi è normale che se usi un canale fan per controllare la pompa, devi inserire il canale corrispondente.
puoi usare la modalità manuale della curva. invece di auto usa manual e puoi settare i vari punti. considera sempre che si parla di % del canale fan.
mai usata tale funzione. preferisco un comportamento graduale, sia in aumento che discesa. in modo che se devo avere un 5% in più di velocità, per esempio, è il sistema stesso che li eroga, senza che mi debba mettere a farmi i conti sulla curva.