Quote:
Originariamente inviato da Inox
Prendo dal link:

"Gli interventi intempestivi del differenziale, cioè non necessari per la sicurezza, compromettono la continuità di servizio ed inducono l’utente a disattivare l’interruttore.

Per evitarli, nei differenziali di tipo A e B, la bobina di sgancio è dotata di dispositivi, quali i varistori, che tagliano i picchi delle sovratensioni di breve durata, riducendone il contenuto energetico ad un valore insufficiente per attivare il meccanismo di sgancio".



Questo è il motivo per i quali gli interruttori di tipo A sono insensibili alle sovratensioni di origine atmosferica: c'è il trucco! La bobina di sgancio ha un varistore in parallelo che "taglia" le sovratensioni differenziali (alle estremità della bobina) che sono causate da sovracorrenti amosferiche