Quote:
Originariamente inviato da Redazione di Hardware Upgrade Guarda i messaggi
con corrente prossima ai 1.500 ampere
"Soluzione raccomandata tipica: usare barre di rame (busbar) dimensionate per 1500 A oppure 3 conduttori in parallelo da 630 mm² Cu (o 4 × 500 mm²) a seconda della posa, perché un singolo cavo da 1500 A sarebbe praticamente non standard e poco pratico. (Esempio basato su tabelle produttore dove 630 mm² ≈ 543 A)"
ninja750 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 