Quote:
Originariamente inviato da Saturn
Tante cose si possono fare...
...però ostinarsi a far passare quasi tutta quella coRente...su quei cavettini e su quel benedetto connettore che manco l'abat-jour anni 60 de mi nonna mi fiderei ad alimentarci...eh...d'accordo, torniamo seri, funzionerà e funziona (ormai son due generazioni che manda), ma come già detto, esige la PERFEZIONE ASSOLUTA !
Veramente potessi scegliere tra quello e l'alimentatore esterno...ma alimentatore esterno cento volte !
|
Quando si dimensionano cavi, connettori, ecc. si fanno i conti per la potenza x1.5 ma se vuoi stare tranquillo al 100% anche x2.
Cioè se devi farci passare 100W fai i conti per 150 o 200W.
In questo cosa secondo me i margini sono troppo stretti, appena c'è un qualcosa di non perfetto come il connettore inserito male, il cavo piegato o altro cominciano i problemi.
"Eh basta fare le cose per bene e non si hanno problemi" potremmo dire.
Si ma no, perchè tra le cose "non perfette" c'è anche l'usura, l'ossidazione e le vibrazioni.
Quindi anche un montaggio perfetto potrebbe dare problemi col tempo.