Io non lo vedo molto regolare, non vedo nemmeno la foto per la verità.
Il mt da 25 che salti prima del 16 mi sembra strano, dato che sono uno dietro l'altro ed entrambi coprono tutto l'impianto.
I cavi credo siano un pò striminziti, i differenziali a protezione della line mi sembra abbastanza anomalo.
Dovresti avere, come tipologia di interruttori, in sequenza:
contatore, magnetotermico 20A
nel quadro, un differenziale 0,03A che copre tutto l'impianto
Per la suddivisione successiva, per il primo un magnetotermico da 20A per il secondo un mt da 16A e cavi per clima almeno 2,5mm, da 1,5 al massimo il cavo verso ogni macchina.
Eventualmente i magnetotermici possono essere sostituiti da magnetotermici/differenziali Id=0,03A
I contatori da 3kW open meter 2.0 consentono assorbimenti fino a 4kW per 90 minuti, dovresti avere un opuscolo arancione sul contatore dove è scritto questo, i precediti non so .
.
__________________
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1