cos fi non è un angolo, ma un valore numerico che indica lo sfasamento tra i carichi resistivi / induttivi, cosfi di 45 gradi vale circa 0,7
In caso di carichi puramente resistivi cosfi=1 (angolo di sfasamento tra i vettori resistenza/reattanza = 0 gradi).
La normativa impone di avere almeno un cosfi tra 0.6 e 0,95: al di sotto, sei obbligato a rifasare mediante batteria di condensatori, altrimenti devi pagare una penale. L'ideale sarebbe rimanere sopra 0.95 (prima era 0.9 ora è aumentato).
Negli impianti civili la componente dei carichi reattivi è solitamente trascurabile, cosa che non vale per impianti industriali dove il rifasamento, visti gli elevati consumi, conviene.
In sostanza, è l'ultima che hai detto: nonostante il contatore rilevi 2200W in realtà l'assorbimento sulla linea è superiore. Il cavo da 10A infatti è sconsigliato per qualsiasi tipo di posa, gli adattatori soprattutto (che non superano i 1500W cioè 6A).
Cambia la presa a muro con una shuko e accertati che i conduttori siano di sezione adeguata, almeno 2.5mmq di sezione in posa ordinaria.