Quote:
Originariamente inviato da Notturnia
Un appunto.. non diciamo fesserie sulla media tensione.. fino a 200 kW in bassa tensione non ci sono problemi di consegna e ho alberghi con 800 kW e consegna in bassa tensione.
Inoltre la distinzione fra mono fase e trifase non è così rigida, ci sono posti dove già i 10 kW vengono dati solo in trifase e altri dove anche i 15 kW possono essere concessi in monofase.
|
Per quanto ne so io, con gli operatori che ho avuto a che fare davano massimo 10KW in mono fase. sulla media sono andato con un po' di logica, ma non serve incavolarsi così. In ogni caso se una certa area la distribuzione della bassa è effettuata con cavi di massimo una certa sezione, non puoi far passare più di 10KW. In alcune zone trasportavano la bassa a 1000V per riuscire a trasportare 40KW/fase, con gli stessi cavi.