Quote:
Originariamente inviato da r.f
E se partissero due fasi e due neutri dal contatore come ora, le facessi ricongiungere al piano e contemporaneamente derivare in due linee una per appartamento?
Come nel disegno in basso a destra.
In questo modo si lascerebbe invariata la linea montante (2 fasi e 2 neutri) dal contatore al piano.
|
Quella soluzione potrebbe essere valida solo se fra il contatore unico e la scatola di derivazione non ci sono magnetotermici/salvavita.
Se invece, subito dopo il contatore tu hai magnetotermici separati, quella soluzione non è percorribile.
Inoltre, ammesso che tu possa procedere con la tua soluzione, per il corretto funzionamento delle powerline non ci devono essere magnetotermici neanche all'ingresso dei singoli appartamenti (dopo la scatola di derivazione), perchè il segnale delle powerline non li attraversa.
Mi permetto poi una nota. Se i due appartamenti sono adiacenti, perchè non utilizzi soluzioni più performanti (e sicuramente funzionanti) tipo l'uso di access point/repeater wifi? Se riesci a mettere un router in prossimità del muro fra gli appartamenti, ci sta che con un dispositivo riesci a coprire tutto... O addirittura puoi tirare un cavo di rete...