Quello bianco a sinistra è collegato ad una "linea secondaria" in cui ci sono collegati pochi apparecchi, ma sì so che manca la parte di "salvavita" e infatti è da sostituire.

Quello a destra, invece praticamente è collegato a tutto il resto dell'impianto (il 95% praticamente). Quando salta, trovo entrambe le levette abbassate, ma proprio oggi che è saltato, tirando su la levetta blu (differenziale) restava su mentre quella nera (sovraccarico) non stava su finché non abbiamo staccato uno dei due dispositivi accesi che consumano molto. Da questo mi viene da pensare che è "semplicemente" un sovraccarico puro e semplice (anche se scattano entrambe le levette). È sottodimensionato (nel senso che abbiamo 4k e non li regge) e se accendiamo lavastoviglie (2000/2200 watt) + qualcosa tipo phon o macchinetta del caffè (1400watt) scatta... magari non subito, magari non sempre, ma scatta.

Riguardo il fatto che sia 0.3A ce lo mise l'elettricista anni fa perchè con 0.03A scattava continuamente anche senza nulla pesante acceso e questo si era supposto fosse perchè c'era l'intera linea di casa (includendo praticamente tutto, cucina, elettrodomestici pesanti, luci, ... tutto).

Penso ora che il problema era che facilmente andava sopra 0.03A anche per la normale leggera dispersione di ogni dispositivo (che sommandosi fra tutti quanti si andava sopra). Bisognerebbe probabilmente rifare tutto l'impianto, ma magari possiamo temporaneamente accomodare con un magnetotermico che possa reggere 4000 watt (anche se comunque più di una cosa fra forno/phon/lavastoviglie) non si regge comunque...
__________________
Artanis
Artanis è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso