Giusto andare sui 1400/1500VA. Sovradimensionare un UPS riduce i problemi legati alla presenza del PFC.
Non si può conoscere il Power Factor con esattezza e per questo motivo i produttori stessi consigliano un 20% di margine.
Ad esempio se l'alimentatore è da 1000W e l'UPS è da 1000VA, l'UPS andrebbe bene soltanto e solo se l'alimentatore avesse una efficienza assoluta. In altri termini, solo se il Power Factor fosse di 1.
Nella realtà le cose stanno diversamente: il più efficiente degli alimentatori può avvicinarsi a questo valore, ma difficilmente arrivarci.
Arrivare a 1, per ipotesi, andrebbe contro il senso della presenza del PFC perchè di fatto l'alimentatore consumerebbe di più.
Quindi se l'alimentatore è da 1000W si sceglie un UPS da 1200VA. Se poi l'UPS è da 1500VA avremo un margine di sicurezza superiore.
|