Quote:
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Guarda i messaggi
Provo a interpretare.
Dissipando calore dal termosifone più velocemente si può passare la stessa quantità di calore abbassando la temperatura di mandata/ritorno, sfruttando più condensazione e quindi migliorando teoricamente il rendimento della caldaia.
Bisogna però calcolare quanta energia viene consumata dal ventolame e quanta si recupera dalla condensazione, compararle in € ed in caso di trend positivo in quanto si rientra del costo del ventolame.

Esatto
Poi immagino che il confort di avere l'aria calda meno stratificata possa anche avere un costo, basta che non sia esagerato, per quello che chiedevo come si trovava dopo due anni dall'esperimento.
Agidone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso