View Single Post
Old 27-11-2016, 16:42   #3
Hector T Salamandra
Member
 
Iscritto dal: Oct 2016
Messaggi: 119
Un po' orribile come cosa.

Il neutro è considerato conduttore attivo, e come tale andrebbe trattato, ovvero protetto dai contatti diretti. In questo modo, non lo sarebbe (perché te lo ritroveresti su un polo della spina, in quanto non sezionato e proveniente dal lampadario).
Se poi ci aggiungi il fatto che potrebbe esserci un inversione, a monte o a valle del gruppo di misura, della fase e del neutro, potresti ritrovarti la fase alla spina.

Io, eviterei.

Comunque, in linea teorica, è fattibile. Però dovresti sezionare fase e neutro (solitamente, all'interno della "503", si trova anche il neutro).

Hector T Salamandra è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso