Quote:
Originariamente inviato da Angelo380
Nulla, mio fratello è rincasato prima, aggiornato il firmware ma la situazione è ancora quella. L'ultimo firmware è il 9.08, installato avevo il 9.07, deve essere altro il problema.
O sono io cosi sfigato io che non trovo il tempismo giusto a tenere premuto il bottone? 
|
Va tenuto premuto fin quando non si spegne, ma siamo nell'ordine di pochi secondi, almeno due, non più di cinque.
L'UPS si è riavviato da solo durante l'aggiornamento? Se non l'ha fatto lui hai provato a spegnerlo manualmente.
EDIT: Ma il tuo UPS è un SMC1500I?
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI.
Ultima modifica di Trotto@81 : 11-01-2014 alle 19:06.
|