Quote:
Originariamente inviato da 10ruicosta10 Guarda i messaggi
Piccola informazione: ho un ups atlantis land A03-S1501 da qualche annetto e funziona tutto perfettamente.

Ho notato, però, che se tolgo la corrente l'ups si spegne (e di conseguenza anche il pc e quanto c'è attaccato) come se le batterie fossero scariche. Il software a corredo, upsilon2000, mi dice che le batterie sono al 100%...

Sono semplicemente le batterie da cambiare oppure è andato l'ups?
Direi che sono le batterie, ma, casomai, prova a fare un test collegandogli solo una lampada alogena o a filamento da almeno 50w, e vedi come si comporta.

Altra cosa che puoi fare è misurare la tensione di ricarica senza batteria, dovrebbe essere superiore a 13v.