Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01
Il c16 protegge la linea da 2.5. Quella da 1.5 collega l'UE con l'UI, quindi non deve essere coordinata col mt a monte.
|
In questo caso può anche andare, ma in generale è come ho detto anche se io userei lo stesso il 2,5.
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01
Potrebbe essere un fror, che non può essere utilizzato per posa fissa esterna.
Comunque è tutto all'interno, quindi il problema neanche si pone.
|
Per quello chiedevo la sigla del cavo, comunque il FROR non si può posare sotto traccia...
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01
Sì, se protetta da un mt c10.
|
In realtà se sei a pelo dei 10 A dovresti passare alla taglia successiva, però considerando che il condizionatore a regime non assorbe la corrente nominale si può anche fare la scelta di proteggere con un 10.