Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01
Domanda : perchè c'è un c10 a monte di tutto e poi il generale è da c25? É un errore del disegno?  Anche perchè dal disegno non risulta neanche un differenziale.
Comunque se a monte di tutto c'è veramente il c10 e poi tra il c10 e il condizionatore c'è solo un c25 (una delle cose più brutte che si possa vedere) io un differenziale lo metterei.
|
scusami ho sbagliato io questo è quello giusto
http://img3.fotoalbum.virgilio.it/v/...mpianto-vi.jpg
quindi dici che collegando al c25 con dif. un c16 e poi con cavo da 2.5mm^2 arrivo aalla U.E. e da quasta riparto con cavi da 1.5mm^2 per la U.I
giusto?