Forse devi ripassarti un attimino le unità di misura...

Hai idea di quanto siano 100CFM?

esattamente 169.9 m3/h,raggiungibili solo da ventole da 140 a regimi di rotazione piuttosto alti...
le spec di una B12FLX sono le seguenti:
1.200 U/Min, 18,1 dB(A), 100,6 m³/h che tradotto in CFM fanno 58
La NF-F12,la noctua che gira di più,fino a 1500rpm ha un airflow di 93,4 m³/h che si traduce in 54 CFM circa.
Come vedi una Gentle Typhoon ap-15 ha airflow quasi identico,per la precisione 58,3 CFM ma pressione statica decisamente maggiore: 2.9 mmH2O contro 1,31 mm H2O.
Questo è il motivo per cui sono tra le ventole più utilizzate nel raffreddamento di radiatori.
L'unico punto a favore delle noctua dati alla mano è dato da qualche db in meno.