Il magnetotermico salta in caso di cortocircuito, mentre il differenziale salta in caso di dispersioni a terra. Di solito sono collocati nello stesso quadro, il differenziale ha un interruttore unico dovresti riconoscerlo facilmente.
Il calo di tensione in accensione del pc non è comunque normale, manco avessi in casa l'Eniac (http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC)
Dovresti provare anche a mettere o farti prestare un buon UPS e vedere se gli sbalzi ci sono sempre all'accensione del pc.
Azz.. se l'alimentatore l'hai aperto si la garanzia è saltata, onestamente l'avrei fatto pure io però
In caso lo buttassi il vecchio ali, fammi sapere.
jackal1977 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso