approssimativamente, puoi calcolare la caduta di tensione (nella peggiore delle condizioni)
č preferibile dimensionare il cavo sulle prestazioni massime della centralina
per calcolare la resistenza del filo, puoi usare questa formula
resistenza = resistivitā del materiale usato x (lunghezza / sezione del filo)
- - -
un esempio
- materiale usato = rame (per le formule, la resistivitā č di 0,017)
- lunghezza tratto = 50 metri
- sezione usata = 1 mmq
resistenza = 0,017 x (50 / 1) = 0,85 Ohm
la caduta di tensione č data dalla resistenza del filo x la corrente; V = R x I
su ogni canale, abbiamo massimo 2 elettrovalvole; sul ritorno comune, massimo 6
all'andata, avremo una caduta di tensione = 0,85 x 0,32 = 0,272 Volt
al ritorno, avremo una caduta di tensione = 0,85 x 0,96 = 0,816 Volt
la caduta di tensione totale č di 1,088 Volt
se, le elettrovalvole funzionano correttamente a circa 23 Volt, puoi usare una sezione di 1 mmq