Tanto tempo fa facevo lo strumentista e qualcosa ricordo ancora...
Qualche domanda:
Come l'hai collegata la resistenza? tra uscita segnale e ingresso datalogger?
Per caso non è che questo ingresso è attivo?
Comunque non puoi trasformare una tensione in una corrente proporzionale semplicemente aggiungendo una resistenza; ricorda che il segnale 4-20 mA viene poi condizionato in una tensione 1-5 V di solito con una resistenza da 250 ohm, quindi se tu hai messo in serie 50 ohm te ne ritrovi circa 300.
Ciao.