@Human_Sorrow
se fai un impianto di datacenter dimensioni il tutto con un margine di sicurezza ovviamente, ma upgradare con soluzioni che portano maggiore calore non è certo una logica da adottare in fase di post progettazione
se devi aggiungere 100 macchine in un datacenter da 3000 macchine sei ancora in un margine di progettazione del 3% (indi ampiamente previsto se tieni per buono un margine del 10-15%)
ma se devi upgradare tutte le macchine con una dispersione energetica pari al doppio o anche meno in fase di progettazione non si può tenere conto di un margine del 30-50% in più (semplicemente perchè stai sovradimensionando il tutto, sovradim=spendere più soldi per una previsione futura di cui non si ha certezza )
sei libero di pensarla come vuoi, ma progettare e dimensionare un impianto si fa sulle specifiche dei macchinari (più margini cautelativi) a meno di espressa richiesta del committente.
|