Quote:
Originariamente inviato da iceone Guarda i messaggi
Per il "problema" fili avevo pensato di usare dei ripartitori bipolari della cembre http://www.cembre.com/asp/I_Prodotti...3=0&idlingua=1
Ottima l'idea dei pettini di cablaggio
per i quadri di derivazione i morsetti a cappuccio sono l'unica soluzione possible ( anche dal punto di vista normativo )

io mi riferivo al quadro del centralino, dove a tutti i magnetotermici devi applicare, in ingresso fase e neutro...

in quel modo ti eviti il collegamento a margherita che è veramente una rottura di scatole...
va da se che in uscita dai differenziali non puoi usarli, però è già qualcosa...