View Single Post
Old 11-09-2009, 13:24   #2
Wilcomir
Senior Member
 
L'Avatar di Wilcomir
 
Iscritto dal: Oct 2005
Città: Livorno
Messaggi: 442
dunque, il calcolo è semplice:

una presa grossa da muro supporta 16A quindi prima di cuocere tutto salta il magnetotermico, se si tratta di una presa di quelle piccole supporta al massimo 10A che sono 2300VA... non rischierei più di 2000W, che sono comunque davvero tanti

detto questo, ogni multipresa ciabatta eccetera reca scritto da qualche parte quale è la potenza massima che supporta. se ad esempio la prima multipresa porta al massimo 500W, la somma di tutto quello che sta a valle non deve superare i 500W, pena il surriscaldamento squagliamento distruzione eccetera della stessa.

in sostanza controlla i vari wattaggi delle varie multiprese, e in base a quello che c'è a valle sai se puoi stare tranquillo o no

ciao!